• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equipo doble función ¿Sera factible?

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135130

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola compañeros.
Tengo algo dando vueltas en la lata que utilizo como cabeza! Creen que sea factible utilizar un mismo compresor en un evaporador de refrigerador o congelador y que a su vez alimente un evaporador (muy chico), para utilizarlo como un aire acondicionado solo frío.
Es para algo muy chico (adjunto una foto)

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


en esto hace falta algún conservador pequeño como para refrescar algunas botellas, mantener algún alimento,o hacer hielo, y también un aire ya que las temperaturas en verano pueden llegar a 45C. El tamaño de algo como esto es de unos... 3 metros cúbicos. Paredes de madera de 2 cm.
Es factible por ejemplo: evaporar una parte del gas en un serpentín como para enfriar un conservador, y que termine el recalentamiento en otro serpentín antes de volver al compresor?
Bueno. Otras de mis burradas!! Espero comentarios. y si provoca alguna carcajada... traten de no ser muy duros (soy un hombre sensible) jejee.
Saludos a todos.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
Última Edición: hace 9 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135137

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, creo que no tendrás problemas eso sí tendrás que controlar el recalentamiento que no sea alto...me imagino que llevará capilar, si tienes problemas quizás tengas que ponerle una válvula de expansión termostática...no veo otro problema que el recalentamiento alto por añadirle un poco más de evaporador...

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414, ururef

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135139

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días Rodolfo, lo que comentas es una nevera actual con la única salvedad que la nevera lleva un forzador que refrigera el gabinete el conservador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414, ururef

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135146

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Bonito coche cama.
Creo que he comentado alguna vez, ace pico de años hice un cacharro similar a lo que dices para un carro tienda, pero los evaporadores los coloqué en paralelo, o uno u otro.
El evaporador de la nevera (tipo camping ) solo era un tubo de 3/8 con la forma de una resistencia de freidora.
Importante el compresor que trabaje en alta y baja.

El concepto de todas maneras es un poco al reves, el evaporador chico es el del refrigerador, el del aire será mayor.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414, ururef

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135192

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Pues que se puede se puede, aunque pienso que el artilugio no cumplirá con una de las dos cosas correctamente.
Directamente haría dos cosas una para cada cosa, y estaría mas que seguro de que funciona a cabalidad.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135196

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola caballeros.
Amigo silembloc: no comprendo bien lo que me decís, si me explicas un poco mas lo que ves... entiendo que sería poner un forzador que enfríe el habitáculo desde la nevera????
hay algunos puntos a tener en cuenta, Antes que nada y viendo el concepto del amigo ururef (que no esta para nada mal) este cachivache con mucha suerte se utiliza 2 o 3 veces al año por algunos días, por tanto el tema de la eficiencia de funcionamiento es relativa... si enfría las cervezas, y pone el habitáculo a 20, 22 C. mas que suficiente.
Cansino: si tenes alguna foto, o algún dato mas de como fabricaste el cachivache.. bien venido sea!! Me gusta mucho la idea de; para un lado una cosa y para el otro otra! (está bueno)
Diegocb2: hasta pensé que pasando de gas a un sistema podía ser suficiente. para meter un evaporador mas, y controlar el sobrecalentamiento en este ultimo.y ampliando también un poco el condensador.
Un saludo y las gracias a todos!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135212

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
es factible pero antes hay que elegir el compresor.
¿Qué tenes? y ¿Qué queres? la primer pregunta es por si tenes algo ya tirao por allí.
después, lo que se hace es calcular lo que te serviría para el aire, y el resto será para la nevera, que en si, es lo menos.
si o si va un pulmoncito de succión que es bastante grandecito, ya que para cuando el compresor esté con la nevera sola, este se ira a bajo con la presión de succión, cosa que en si, la vas a tener que regular con una parada del compresor.
en fin.... el único limite es la imaginación, una solución a cada problema,
Como proyecto es lindo, Como proyectista te digo que es cuestión de estudiar cada parte. en mi caso, prefiero dos cosas por separado que una sola para todo, uno se puede quedar sin aire o sin nevera, pero las dos cosas a la ves.... que ganas de renegar.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414, hugo-lisandro

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135214

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Está bien esto de darle vueltas al coco, me gusta. Una preguntilla ¿Utilizarás un solo termostato? ¿Dos en paralelo? ¿En serie?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135281

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Je je je, poca cosa ...".. si enfría las cervezas, y pone el habitáculo a 20, 22 C. mas que suficiente." con un ambiente de 45, bueno es un buen proyecto para al terminarlo ser mucho, muy, mas técnico que cuando lo empiezas a hacer, y comprendes lo hermoso del oficio y lo complejo de acuerdo a la lógica y la técnica. Por favor ve contando el desarrollo, está buenísimo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135313

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola compañeros.
Les comento que todavía no tengo nada definido de que voy a utilizar o no, por el taller andan dando vuelta algunos equipos tipo de ventana, un split, y un expendedor de agua. (este ultimo me interesa mucho) es solo frío, y bastante compacto.
Me supongo que logrando un buen nivel de enfriamiento podría hacer circular agua destilada con anticongelante, y esto hacerlos pasar con una bomba (chiquita) por los radiadores, de esta forma con una llave manual dirigir el caudal para lo que quiero enfriar, (o la conservadora, o el habitáculo)
¿que opinan? y repito no se me rían... que soy muy sensible!!!! thump_121259
Saludos.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135343

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Me gusta!!!.

Va pintando lindooo""".

thump_356595 thump_356595 thump_356595


Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo doble función ¿Sera factible? hace 9 años 7 meses #135476

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para mi demasiado enrevesado, yo instalaría dos evaporadores uno para baja y otro para alta con sus respectivos termostatos, con una solenoide para el de alta.
Pero por poder se puede realizar de muchas formas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information