• Página:
  • 1

TEMA: Condensadores de apoyo en serie o paralelo

Condensadores de apoyo en serie o paralelo hace 3 años 5 meses #193371

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola buenas gente , pues les comento, en mi empresa en ocasiones debido a que la unidad condensadora está metida en un hueco donde pasa mucho calor , no tiene buena extracción o no queda más solución que poner un condensador de apoyo para disipar el calor y tienes que montar un condensador de apoyo , y la verdad que como norma general lo solemos poner en serie , pasando la tubería de alta del compresor primero por el nuevo condensador de apoyo para seguir al condensador original de la máquina, pero en diversas ocasiones he visto en equipos otras empresas han montado condensadores de apoyo en paralelo , y quisiera saber bien en qué ocasiones sería conveniente ponerlo en serio o paralelo o que cosas se deberían de tener en cuenta, en su día me dijeron de las tuberías fueran del mismo diámetro para que no haya pérdida de carga , pero que en paralelo podría pasar que el refrigerante se repartiera de forma diferente entre los condensadores y que para evitar eso era mejor ponerlo en serie ... Y pues en sí esa es mi duda , agradezco de ante mano muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores de apoyo en serie o paralelo hace 3 años 5 meses #193393

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es refrigerante sobrerecalentado , siendo más importante la pérdida de carga al ponerlo en serie y hacer un buen cálculo y dimensionamiento para evitarla .
Siendo un añadido , lo pondría en paralelo a ser posible en la parte superior del original , así evitamos la acumulación de lubricante en el y un buen rendimiento , incluso puedes añadir un control de condensación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information