• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Mirilla del evaporador

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194517

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenos días.

Y ese aspecto lechoso no pudiera ser 134 evaporando??

Si el separador de aceite funciona bien, y no tienes problema de aceite en los compresores, no me preocuparía por ese aspecto lechoso del que hablas. Piensa que en un sistema inundado, la evaporación no se produce solamente en la parte superior del liquido, sino en todo el.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194528

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
francismorcillo escribió:
Buenos días.

Y ese aspecto lechoso no pudiera ser 134 evaporando??

Si el separador de aceite funciona bien, y no tienes problema de aceite en los compresores, no me preocuparía por ese aspecto lechoso del que hablas. Piensa que en un sistema inundado, la evaporación no se produce solamente en la parte superior del liquido, sino en todo el.

Saludos

También puede ser debido a ello al estar el aceite parcialmente disuelto en el refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194531

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por poder ser pueden ser muchas cosas.

Pero normalmente el aceite en un evaporador inundado se te va a quedar en el fondo. Y ese visor no está en el fondo. Así que tiene que tener una barbaridad de aceite dentro del evaporador para que todo eso sea aceite.

Respecto a la humedad, el mejor indicador es el visor de liquido. Y es su defecto, una prueba de acidez del aceite también puede darnos pistas

Ya dirá algo el compañero dial final han decidido intervenir en el sistema.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194569

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenos días: leído todos los artículos, creo que el visor esta en un punto en el cual es obligatorio verlo en ese estado. Porque al haber un mínimo de aceite en el evaporador al estar este frio el aceite se espesa y se mantiene en esa zona. A lo mejor no es el mismo siempre y va circulando como puede. Una solución sería colocar otro visor en un punto exterior , delante de la entrada a la válvula de expansión. Y como es natural al estar los dos en funcionamiento , se puede ver el comportamiento de cada uno y sus efectos. Se me ha dado el caso en un aire acondicionado con R134A, que al pulsar el gusanillo de la válvula de aspiración o de baja. Ha expulsado aceite y gas en una bolsa de plástico y el color era verdoso. En los primeros años del R134A. Fue en una maquina excavadora, se le hizo el vacío y se cargó de nuevo y hasta el día de hoy. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information