• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Mirilla del evaporador

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194496

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenos días a todos,
Soy nuevo en este foro así que os saludo a todos. Espero poder contribuir con lo que pueda, así como que me ayudéis, si es posible, con vuestra experiencia.
Una duda que tengo es la siguiente, hemos puesto en marcha una enfriadora aire agua, haciéndole un buen vacío (por debajo de 1.500 micrones) con el aceite ya echado al sistema, con posterior carga de refrigerante R134a, revisión de toda la instrumentación (sondas de temperatura y transductores de presión), revisión de la válvula electrónica de expansión, revisión del eyector de recuperación de aceite del evaporador al separador de aceite, etc.
Tras la puesta en marcha, este es el aspecto que tiene la mirilla del evaporador. ¿Alguien sabe a qué puede ser debido?
He puesto una foto de la mirilla y, la misma foto con comentarios insertados, aunque puede que lo que he escrito no sea la realidad ya que no soy un experto en esto.
Gracias de antemano.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194501

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ,y cual es la carga de gas , si son burbujas indica falta de gas , o bien seria la val exp mal regulada,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194502

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo único seria preguntar si la mirilla esta en horizontal o en vertical. y en que punto especifico esta ubicada?

Tema afín:

www.climasmonterrey.com/que-son-los-indi...de-liquido-y-humedad

www.gildardoyanez.com/tips/inundado-de-aceite/

www.mundohvacr.com.mx/2006/01/indicadores-de-liquido-y-humedad/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194503

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas y gracias por tus comentarios.
Tenemos varios sistemas funcionando y éste es el que tiene más gas, por lo que creo que no es problema de carga de gas.
La válvula de expansión es electrónica de Danfoss, modelo ETS 400. La hemos verificado, junto con la sonta de temperatura de líquido y el transductor de presión de líquido y todo funciona correctamente. El resto de la instrumentación también está comprobada y todo correcto.
En la parte amarilla y roja de la foto lo que se ve blanquillo parece como lechoso más que burbujas; la parte verde es de burbujas pero es normal dado que es un evaporador de tipo inundado y las burbujas es por el cambio de fase del refrigerante.
¿A qué piensas que podría ser debido este aspecto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194504

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola y gracias por tus comentarios.
Se trata de una mirilla vertical de unos 50mm de diámetro, situada en un evaporador de tipo inundado, por eso en la zona verde de la fotografía se ve lleno de burbujas; es normal y se debe al cambio de fase del refrigerante R134a.
Lo que no es normal el aspecto de las zonas amarilla y roja.
¿A qué piensas que podría deberse el aspecto que tiene?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194505

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
yo diría que es aceite emulsificado. considero que es exceso de humedad en el aceite.
haría una prueba de acides al aceite para descartar futuras averías.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194506

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tema afín:
www.mundohvacr.com.mx/2007/08/lubricante...ma-de-refrigeracion/

Existen accesorios como los indicadores de línea de líquido que pueden observar el cambio de color. blogquimobasicos.com/2013/10/29/la-acide...tes-en-los-sistemas/

www.frioycalor.cl/revistas/rev_80.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194507

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , un evaporador inundado con válvula expansión termostática ets 400
¿?

Creo tienes un evaporador multitubular de expansión seca y ese nivel es el de evaporación del la mezcla líquido/vapor hay se aprecian líquidos con distintas densidades de abajo hacia arriba líquido , líquido más humedad y aceite .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194508

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por los comentarios.
Ayer hicimos una prueba de acidez y humedad y el resultado fue bueno. Adjunto el resultado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

¿Se le ocurre alguna prueba para determinar qué está ocurriendo o cómo revertir la situación para que vuelva a la normalidad?
La opción más drástica sería vaciar el circuito (154kg de R134a y 15litros de aceite) y empezar de nuevo y la menos drástica sería mantener el sistema funcionando tal como está, pero si pudiera hacer algo que no fuese ni lo primero ni lo segundo, sería perfecto.
En estos sistemas, una mirilla normal es algo como la siguiente fotografía:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194509

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por los enlaces y la información. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194510

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por tus comentarios.
Así es: es un evaporador de carcasa y tubo horizontal.
Los tubos son de 2 pasos y por ellos circula el agua que hay que enfriar (al ser de doble paso, la entrada y la salida están físicamente en el mismo lado del evaporador).
Por la carcasa circula el refrigerante R134a. Como es inundado, el refrigerante cae líquido y va "bañando" los tubos por los que circula el agua, mantiene en la parte inferior un nivel, que se ve a través de la mirilla y se evapora yendo en estado gaseoso de nuevo a la parte superior del evaporador , para salir de él por la tubería de aspiración del compresor.
Como le comentaba a olfera, ¿se te ocurre alguna prueba para determinar qué está ocurriendo o cómo revertir la situación para que vuelva a la normalidad?
La opción más drástica sería vaciar el circuito (154kg de R134a y 15 litros de aceite POE) y empezar de nuevo y la menos drástica sería mantener el sistema funcionando tal como está, pero si pudiera hacer algo que no fuese ni lo primero ni lo segundo, sería perfecto.
Gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mirilla del evaporador hace 2 años 10 meses #194511

  • Nemoralis
  • Avatar de Nemoralis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
La válvula Danfoss ETS 400 es una válvula electrónica de expansión con motor del tipo paso a paso (stepper valve).
La hemos revisado y funciona correctamente, así como todas las sondas y transductores del sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information