• Página:
  • 1

TEMA: Perdidas de carga

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144604

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, estoy buscando información sobre pérdidas de carga en conductos de climatización, extracción. Me vendría bien si tenéis algún ejemplo de cálculo completo, ya que no encuentro por la red ninguno además de algún programa gratuito, (es para trabajar con alumnos).
Encuentro ábacos sueltos y demás pero no me vale. Gracias por vuestra ayuda.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144609

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo éste enlace espero que te sirva :

Conductos - www.isover.net/programaconductos/m/index.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144619

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Silentbloc, ya conocía el programa y esta muy bien.
Pero si tengo un codo de 90, un estrechamiento, filtro, además de conductos de PVC o galvanizado... Necesito las tablas para saber la pérdida de carga, en el programa la puedo modificar, peró se que hay uns tablas para saberla exacta, o midiendo... (Ya me comentarás).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144631

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La frase de búsqueda seria:
factores de perdidas en el diseño de ductos de aire
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144690

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pues no se si es la frase o no, pero lo que busco no lo encuentro...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144726

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
kiket14 escribió:
Pues no se si es la frase o no, pero lo que busco no lo encuentro...


Se hace necesario saber sobre: Redes de conductos. Elementos. Clasificación. Conceptos básicos de diseño de conductos. Métodos de diseño. Ventiladores. Selección del ventilador. Pérdidas por fricción. Presión del aire. Velocidad del aire.
Entre todos estos conocimientos está el de: factor de pérdidas = pérdidas de carga en conductos. Cosa de saber deducirlos.
www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...20ductos%20de%20aire
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kiket14

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144747

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Olfera, anteriormente no te entendia, pensaba que decias en el buscador de forofrio, ahora y alo encontre.

Muchas gracias. thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144817

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kiket14

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144896

  • kiket14
  • Avatar de kiket14
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Grande Silenbloc, tu post es perfecto, queda más que claro.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Perdidas de carga hace 9 años 2 meses #144905

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
como dice el teniente de fragata olfera busca ya te subio material abundante,
esto esta en al foro hace años y hay mas , silen que sepas que tu enlace lo subo a la sala en climatizacion en cuadernos,saludos
www.poliuretanos.com/piralu/manual/spani...al_corte_lateral.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information