• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Calcular potencia frigorífica real de un compresor

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140476

  • Zamofrio
  • Avatar de Zamofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Estamos realizando un mantenimiento en el cual nos estan pidiendo la potencia frigorífica REAL de unos compresores, para determinar si los mismos son efectivos o tiene que cambiarlos (auditoria energética). No nos vale con las caracteristicas que da el fabricante del compresor, tiene que ser los datos reales...
NO se si me he explicado? Muchas gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140477

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, José Santos

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140480

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Zamofrío:
Normativa mexicana, tal vez le guíe para la obtención del rendimiento frigorífico neto.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Alguna vez traté de abordar más a fondo el tema, pero se termina complicando un poco.
Las características dadas por un fabricante en particular, como la potencia eléctrica y potencia frigorífica, son para determinadas condiciones de ensayo establecidas y para un sistema todo en donde dicho valor termina dependiendo no solo del compresor sino del sistema, no se, evaporador con sus características, dimensiones, coeficientes, etc. Digo esto porque se me termina cruzando los cables y luego de leer el apunte publicado por mak4na le contesto su pregunta con otra pregunta ¿no será que usted quiere obtener el rendimiento mecánico y otros del compresor en sí? ¿la potencia frigorífica real de unos compresores? ¿qué tal si obtiene un método práctico para su búsqueda? reemplaza los compresores y resulta que su bajo rendimiento frigorífico en la instalación que trata, se debía a otros componentes necesarios en condiciones de trabajo inapropiadas?
Como verá tengo más dudas que Ud. no quiero complicarlo solo espero que mis errores le ayuden a resolver sus problemas y luego cuando lo solucione, comparta así aprendo. saludos.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por José Santos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140481

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Mak4na gracias por la info. No habría por ahí uno pero más específico para los rotativos. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140483

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Es demasiado difícil precisar la potencia frigorífica real de un compresor, Es el fabricante el que da las características técnicas de desempeño de un compresor pero estas condiciones son medidas en un laboratorio y con unas condiciones de trabajo especificas. Ya en el campo se hace casi que imposible determinar la potencia REAL que esta dando un compresor a unas condiciones dadas ya que son muchos los factores que alteran el resultado.
La eficiencia en el enfriamiento para acondicionadores de aire se indica en grados SEER (Radio de Eficiencia de Energía Estacional) que representa el grado de eficiencia en el consumo de electricidad, teniendo en cuenta el clima (o la estación) de la región donde se instala el equipo. Entre más alto el número SEER, más alto el costo del equipo, pero también mayor la eficiencia eléctrica (es decir menor costo en las facturas de electricidad).
S.E.E.R. - El Seasonal Energy Efficiency Ratio fue establecido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es la producción de energía (BTU) de refrigeración durante su uso anual normal, dividido por la entrada de energía eléctrica total en vatios-horas durante el mismo periodo. Cuanto mayor sea el SEER más eficiente es la unidad. En enero de 2006, el Departamento de Energía aumentó el mínimo de eficiencia de 10.0 a 13.0 SEER.
E.E.R. - El Energy Efficiency Ratio indica la capacidad de enfria-miento de los equipos en Btu/hr por vatio de consumo (W) en condiciones estándar de 95º F de acuerdo al Air Conditioning, and Refrigeration Institute (AHRI).
Una diferencia importante entre EER y SEER es la temperatura exterior a que se prueba su desempeño. En el SEER se mide el desempeño del equipo a 82˚F de temperatura exterior. El EER mide su desempeño de enfriamiento a 95˚F, condición más probable de encontrar en Puerto Rico y en otros climas calientes y húmedos. Por tanto, el EER puede dar una mejor idea de cual será el consumo de energía.
El coeficiente de rendimiento (COP), es una expresión de la eficiencia de una bomba de calor. Cuando se calcula el COP de una bomba de calor, se compara la salida de calor del condensador (Q) con la potencia suministrada al compresor (W).
forofrio.com/index.php?option=com_conten...actualidad&Itemid=54
www.cbs.grundfos.com/BGE_Spain/lexica/AC_COP.html#-
www.corrienteverde.com/articulos/uso%20a...0altaeficiencia.html
www.unp.edu.pe/facultades/minas/petroleo...DE%20COMPRESORES.pdf
nergiza.com/eer-cop-seer-y-scop-midiendo...-aire-acondicionado/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140487

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
he leido las respuestas dadas por los dos compañeros ,estando las respuestas ,en lo cierto, pero una respueta facil aunque disparatada ,y es la que supongo que se espera el que la formulo, podria ser......si el compresor obtiene la temperatura para lo que esta destinado en el local a refrigerar.... ,es posiblemente el adecuado..... ,luego,comprobando los vatios que comenta el fabricante que da ese compresor y el cambio de temperatura en vatios y grados obtenida en el abitaculo a refrigerar, podremos opinar si continuamos con el o no, o se puede elavorar el informe que proceda .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140499

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Sácale el diagrama de presión entalpía y sabrás hasta la última frigoría que te da
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140514

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que existen algunos equipos que realizan ésa tarea......Ver "ClimaCheck Performance Analyser - Presentation" en YouTube - ClimaCheck Performance Analyser - Presentation:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140520

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo preguntaria de que tipo de compresoresse habla,si se desconoce los datos a tomar , los datos reales,son los mismos que la capacidad que tiene un compresor ,hay que sacar una serie de datos,esto se expresa en toneladas de refrigeracion,, la carga de calor total calculada,
las horas de operacion real del compresor ,
la capacidad calculada del compresor
la temp de refrigerante en el evaporador
temp de
condensador
analizado estos factores se tiene la carga de calor total acumulada
la carga de calor total calculada en BTU 24h se usa como base para determinar la capacidad del compresor en Btu o en ton de refrigeracion en 2 horas de operacion del compresor, etc etc etc
16 horas de trabajo por cada 24 horas,se usan otros tiempos de operaciones,llebamos una semana de lujo hablando de compresores ,
<<<<en la practica losdatos a tomar son los mismos que cuando es nuevo el compresor,temp en compresor carcasa, temp de descarga, temp de aspiracion,
si no se cambio de refrigerante,presiones de aspiracion y descarga,
la potencia del compresor se da por varios factores, la potencia o el rendimiento, no sera el mismo que cuando es nuevo, dependiendo de como este el aceite, el circuito el los filtros, tendra unas perdidas de rendimiento y el compresor estara dando menos potencia,medir el consumo medir estado de bobinas , esto con el libro del fabricante para comparar los datos,y veras las perdidas de potencia la alimentacion electrica su estado cables automatismo,ya lo puse al principio que compresor,por que los pistones estaran segmentos con fuga perdidas.
platos de valvulas mal valvulas etc menospotencia menos rendimiento etc etc se toman todas las lecturas y se cotejan, con las de fabrica que son las buenas cono nuevas, y la diferencia es el estado del rendimiento que te da la maquina la potencia,en el momento, ni numeros ni cop no copas ni nada chorradas,toma todos los datos y con los que da el fabricante y la diferencia es como esta al dia los compresores, para eso hay que poner la maquina-s a punto de recalentamiento subenfriamiento, analizar el aceite,comprobar presiones y temp , si la carga es correcta y trabaja a pleno rendimiento se toman los datos, apleno rendimiento y se fini saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140521

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, auditoria eso queda que ni pintao,como ya te decimos los datos son necesarios todos, que te piden los datos solamenmte de compresores eso dice que no tiene suficientes conocimientos, quien sea,por que hay que hacer un esamen de toda la instalacion<<<<<<,voy a pintar la casa pero no se reparan las paredes con manchas de humedad,pues pinta pero eso no es correcto, esto es lo que te estamos diciendo, yo soy capitan de apretar bagones, saludos campeon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140530

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Fresquiviri escribió:
Sácale el diagrama de presión entalpía y sabrás hasta la última frigoría que te da

Y ya solo necesitarias saber el desplazamiento volumétrico del compresor.

Pero se me ocurre que saber si el compresor mueve todabía lo que el fabricante dice tampoco es seguro.

.SAludos


.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular potencia frigorífica real de un compresor hace 9 años 4 meses #140708

  • Zamofrio
  • Avatar de Zamofrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Con el Climachek se puede sacar si, aunque solamente disponemos del "manometro" TESTO 570.
El Testo 570 nos da muchos datos, pero el COP no...
Seguimos "investigando"
Muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information