TEMA: Calcular los kg de producto de una cámara

Calcular los kg de producto de una cámara hace 10 años 1 mes #125206

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Pabloclimatic dijo:Hola Primitivo, lo que no entiendo es por que trifásico para mas de 2,5cv.???
Hola pablo porque el motor con más potencia en monofásico llega solo hasta 2,5cv.

Hola joseregue; si le metemos un equipo trifásico tenemos más potencia a la hora de que congele ese marisco, el tio lo que se ha pensado que a cámara más grande cabe más marisco, pero no le dio vueltas que haría falta más potencia para congelar esa cantidad de marisco que mete.Que tiene los sacos de cangrejos hasta casi los evaporadores,.
El tiene otra cámara de 12m3 con el mismo compresor que yo le he puesto, tiene la cámara a reventar y esa si que llega a -19ºC sin problemas, ¿por qué? porque va sobrado de motor esa cámara.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por primitivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 10 años 1 mes #125208

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Primitivo.
Si tienes necesidad de convertir un compresor trifasico en monofasico, para la proxima vez, puedes optar por utilizar un variador de frecuencia comercial.
Yo, cuando tengo este tipo de problemas, cojo un compresor trifasico que se pueda conectar a 220V Trifasica, y compro un variado de frecuencia monofasico. Los puedes encontrar con capacidades de hasta 7,5 Hp. Y no te preocupe la potencia o los arranques. Si usas uno del tipo vectorial, puedes obtener hasta un 200% del par motor en el arranque, con lo que el compresor arrancara sin problemas, y dejarlo trabajando a 50HZ de salida, con lo que el compresor se comportara como si estuviera conectado directamente a la red.
Cuesta un poco de dinero, pero a mi esta solucion me ha salvado en mas de una ocasion.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calcular los kg de producto de una cámara hace 10 años 1 mes #125211

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "primitivo"
Si metes un Equipo mas grande en relacion al tamaño de la Camara, claro que puedes meter mas carga o lo que escribe "francismorcillo" con el actual, para subir el ciclaje en el compresor, como
www.ise.es/web/uploads/noticias/Bulletin%20100-80_ES.pdf
tendrias que saber si tu compresor lo acepta
Yo le hago gastar dinero a El Cliente, en un Equipo Adicional.
Revisa aqui y sigue
www.forofrio.com/index.php/foro-24/75-re...elacion?limitstart=0
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157876

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Una consulta Francia
1.¿porque el túnel enfría más rapido que la cámara? ¿que diferencia hay entre ellas?
Saludos y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157881

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sencillo.

Por la relación potencia / volumen.

Un túnel tiene una potencia frigorífica mucho mayor respecto al volumen interno que una cámara normal.

Luego esta el tema de la distribución del aire, etc.

En el foro hay mucha información al respecto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157908

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
francis escribiste que compras un compresor trifasico de 220 y lo haces andar con monofasico y variador de velocidad ,te pregunto ,tiene que ser si o si 220 , trifasico ,o puede ser un compresor comun de trifasico 380 ,porque se que motores comunes si se puede ,o sea trifasicos de 380 se los puede hacer andar con monofasica 220 con un variador ,pero no se el tema de compresores ,repregunto tiene que ser 220 trifasica o podes hacerlo con trifasica 380 de un compresor ,siempre teniendo en tu entrada corriente monofasica 220 y por supuesto poniendo un variador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157909

Refrio como te comenta el compañero Francis por medio de un variador de frecuencia puedes arrancar un motor trifasico. Me extiendo un poco, el variador ha de ser monofasico de 220Vac, el variador se va ha encargar de generar las tres fases con sus desfases de 90º una respecto a la otra. A considerar el motor o motocompresor a conectar ha de ser trifasico y la tensión a la que lo conoces a ser ser la misma que entrega el variador, en este caso a 220Vac, como conoces hay motores que cambiando el conexionado (conexión en estrella o triángulo) se pueden arrancar a 400V o 230V, en este caso has de realizar la conexión a 230 V en triángulo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157953

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
repregunto y como los inverter estan conectados en estrella, algunos dibujos de manuales de fabricantes y ,si los conectamos a 220 volt ,el dibujo del manual deberia estar en TRIANGULO , no sera que esas placas inverter tambien pueden sacar 380 volt ,pregunto ,espero entiendas mis dudas, o sea coneccion split inverter siempre 220 ,¿que sale 220 o 380 ?trifasica o pueden salir las dos dependiendo del inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157954

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Este documento puede aclarar ideas referentes a los circuitos eléctricos y voltajes de trabajo, el tema de los inverter es otro cuento distinto. www.taringa.net/post/ciencia-educacion/1...ico-y-trifasico.html


oscar leonel franco e.

¿Qué es la tecnología Inverter?
Un inverter sirve para regular el voltaje, la corriente y la frecuencia de un aparato, es un circuito de conversión de energía.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157965

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
un inverter es igual q decir variador de velocidad , no se a donde queres llegar ,repregunto un inverter entra con 220 monof y sale con variada frecuencia y voltaje ,pero la conexion de las bobinas se hacen en estrella segun manuales ,y los vaariadores de velocidad ,salen con frecuencia y voltaje variable pero para motores trifasicos conectados en tringulo 220 ¿como es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157968

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En compresor preparado para sistema inverter bien con tensión AC o DC no puedes modificar su conexión interna y también tiene sus limitaciones de voltaje ( pasos o etapas ) y frecuencia que el fabricante recomienda .
Última Edición: hace 8 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #157972

Hay que diferenciar lo que es un sistema Inverter, tecnología que mejora la eficiencia energética del equipo adaptando a necesidades y variadores o convertidores de Frecuencia que es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. También has de dedicar tiempo al estudio de motores, corriente continua, paso a paso, corriente alterna, monofasicos, bifasicos, trifasicos, jaula de ardilla, pard winding,...... Desde luego tanto en refrigeración como en climatizacion es una necesidad conocer estos tipos de motores y sus aplicaciones ya que en la vida cotidiana te vas a tener que enfrentar a ellos y has de saber identificarlos, conocer sus bobinados y su funcionamiento. Espero que esta información te sea de ayuda. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.