TEMA: Calcular los kg de producto de una cámara

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158015

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
me ilumune creo que la explicacion es el grosor de los cables ,si fuera 220 m0no a 220 trif tendriamos que variar los cables de la instalacion de las casa ,cosa que con 380 trifas no ,el amperaje bajo,gracias a dios y la virgen mi vida se hizo un led ,oooo ya volvi a la oscuridad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158017

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
los cables de alimentación eléctrica son calculados de acuerdo al voltaje y a la carga, los sistemas inverter vienen acondicionados para un voltaje de entrada y una carga (en W. Vatios o en A. amperios) determinada, nada que ver con la salida del inverter en donde se manejaran voltajes y Vatios diferentes. y los cables de salida deben ser calculados a la mayor carga absorbida por el compresor y ventilador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158018

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y de donde sacas que ese variados monófasico conectado a 220 te da una salida de 380V???

Estas equivocado. Ya te hemos dicho que un variador, sea el que sea, no puede dar más voltaje de salida que el que le entra.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158022

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
francis ,el inverter es un variador de velocidad ,alterando la frecuencia y el voltaje ,el mismo principio que el variador de velocidad siemens ,telemanique ,weg etc ,,, ,olfera ,los cables de la casa ,no los del split ,no maten el descubrimiento por matarlo nomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158043

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
francis ,el inverter es un variador de velocidad ,alterando la frecuencia y el voltaje ,el mismo principio que el variador de velocidad siemens ,telemanique ,weg etc ,,, ,olfera ,los cables de la casa ,no los del split ,no maten el descubrimiento por matarlo nomas

Yo lo único que se de cables conductores de energía eléctrica es que entre mas amperaje (corriente) conduzcan o transporten mas gruesos deben ser los cables y que si los cables son revestidos el revestimiento debe resistir la temperatura de trabajo de los conductores, de hay para allá no tengo mas conocimientos sobre alambres conductores eléctricos a y que si la corriente es Continua los conductores son mas gruesos.

oscar leonel franco e.
hay si me quede sin saber si los conductores de energía electrica son distintos en las casas y los split...¿?¿?¿?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158049

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero refrio simplemente fíjate en el funcionamiento de un capacitor bien para voltaje AC o DC , no hace falta más .
El variador modula la frecuencia desde los 30 HZ hasta los 120 HZ o más ( depende de las etapas o escalones del compresor ) y los condensadores modulan la tensión .
En algunos equipos pasamos de 220 V ~ a 380 VC para luego volver a 380 V ~ o seguir con corriente VC todo depende del fabricante del equipo y compresor .

Y un motor creo entendido que su conexión siempre se conecta para su tensión máxima ( exceptuando algunos conexionados especiales ) por lo tanto necesitamos Y .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158052

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estuve profundizando el tema y surgen dudas ,francis tiene razon parece que la tension de salida en los alternos inverter no supera los 220 ,yo confundi la lectura con la parte que pasa a directa a 325 voltis y luego la cambia a alterna pero le reduce el votaje entre 80 y 240 voltios ,eso interpreto ahora despues de haber leido mas,PERO , LA conexion en estrella de los compresores es el MISTERIO ,sigo insistiendo que debe ser por el consumo de ampers ,para los cables de la instalaciones ,no haya que modificarlos ,y lo que creo que hacen es hacerlo andar al doble de frecuencia o sea 100 hertz y 240 voltios por ello se logra lo mismo que 50 hert 380 voltios en ESTRELLA a maxima velocidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158057

Refrio creo que nos hemos desviado de la finalidad que tenia este post, calcular los kg de producto de una cámara. Considero que si sigues teniendo dudas pese a lo comentado, no te quedes con ellas y te aconsejo que abras un post nuevo con tus consultas, así la información que se exponga quedará debidamente clasificada. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #158061

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.cifp-mantenimiento.es/e-learning/index.php?id=2&id_sec=7

tomando como propias las palabras de rodrigomigel, sugiero sean separados los dos temas el de calculo de carga y sistemas inverter ya que sistemas inverter tiene un hilo continuo, de antemano muchas gracias.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Calcular los kg de producto de una cámara hace 8 años 4 meses #159073

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta : )
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 7 años 8 meses #170117

  • onmsaEB
  • Avatar de onmsaEB
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas tardes !!!! y si el target de la temperatura en el tunel es de -32°C para 8 horas y el compresor instalado es un copeland discus 6 cilindros mod: 6DTS. Puedo considerar la relacion que dice el maestro que 1 HP es igual a 4000 btu ????? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calcular los kg de producto de una cámara hace 7 años 8 meses #170119

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Omnsab, puedes presentarte en esta sala si quieres
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
Abre otro post para no mezclar temas, ahí te contestaremos la consulta, adelantarte que no debes calcular la potencia frigorífica solamente con la potencia eléctrica del compresor, hay que tener en cuentas otros parámetros como la temperatura de evaporación-
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information