• Página:
  • 1

TEMA: ayuda con palabras en programa de calculo potenci

ayuda con palabras en programa de calculo potenci hace 11 años 2 meses #107391

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me parece, el programa de potencias frigorificas que esta hecho en una hoja exel, exelente. Es practico especialmente con construcciones ya hechas y te da una idea rapida para instalaciones. Sin enmbargo recido en estados unidos y aprendi el oficio aqui. es por eso que las definiciones son muy distintas incluso para mi espanol mexicano.

ceramientos?

cubiertas?

ademas las sifras que dan en el aislamiento que me quieren decier?. supongo que significa el nivel de insulacion de las paredes.

les agradeceria su ayuda especialmente el de quien lo diseno. gracias
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con palabras en programa de calculo potenci hace 11 años 2 meses #107392

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
ah! otra pregunta funsiona en otro pais/?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con palabras en programa de calculo potenci hace 11 años 2 meses #107395

  • friototal
  • Avatar de friototal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Karma: 0
BTUExpert escribió:
Me parece, el programa de potencias frigorificas que esta hecho en una hoja exel, exelente. Es practico especialmente con construcciones ya hechas y te da una idea rapida para instalaciones. Sin enmbargo recido en estados unidos y aprendi el oficio aqui. es por eso que las definiciones son muy distintas incluso para mi espanol mexicano.

ceramientos?

cubiertas?

ademas las sifras que dan en el aislamiento que me quieren decier?. supongo que significa el nivel de insulacion de las paredes.

les agradeceria su ayuda especialmente el de quien lo diseno. gracias

BTUExpert, disculpa pero puedes dejar la hoja de calculo exel en este foro para decifrarlo? y a su vez podrias ayudar a otros colegas ,.-4 . Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con palabras en programa de calculo potenci hace 11 años 2 meses #107445

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colegas. Cerramientos son las paredes del habitaculo. Cubierta es el techo del mismo

aqui en españa los calculos los hacemos con tramitancia termica (U) que define el coeficiente (K) por medio de la inversa del espesor/aislamiento en metros, en cada capa de la pared o cerramiento, tambien la influencia del aire por medio de Rse y Rsi, asi como la camara de ventilacion incluida en muros si la llevase.
los Datos los da en vatios/h

espero haberte ayudado

Saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con palabras en programa de calculo potenci hace 11 años 2 meses #107473

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Grasias por la ayuda. Bueno. Llegando ala casa me pongo analizar el manual j que es el metodo que se usa en los estados unidos. El plan era poder usar este software para para una guia al instalar systemas en casa ya existente. Aca para cada region hay diferentes parametros. No se si se podria haser algo usando como modelo esta hoja exel. Lo cual tendriamos que usar mas conosientos de informatica..es algo que saca un poco la pasiencia que esto sea tan caro..el software cuando nos piden mas . bueno grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information