Buenas noches foreros, hace tiempo que no entro por aqui, todo se debe a la falta de tiempo.
Me ha surgido una averia de control en un sistema que trabaja con electrricidad trifasica a 220v. Esto significa que:
La instalacion carece de neutro, las tres fases independientes conectadas con tierra sufren una tension de 125v.
Este es el sistema antiguo que se utilizaba en españa hace ya años, y se sigue utilizando hoy en dia en diversos paises.
El asunto que yo, como soy español y de galicia, y relativamente llevo pocos años en esto, desconocia por completo este tipo de electricidad.(Usado con bastante frecuencia en Catalunya, p. ej...)
En una averia de una enfriadora cortada por interruptor de flujo, me he perdido, he loqueado, hasta que no me han dao los compañeros unas nociones basicas de este tipo de electricodad.
El tema es que cuando le solte los cables al interruptor de flujo, para comprobar que estaba roto(caudal muy bueno de glicol), me encontre que en un cable tenia 125V y en el otro tambien, 125v.
Entre los dos tenia 220V!!
Mi ingnorante logica(ante el desconocimiento), me hico pensar que si yo hacia un puente entre los cables del int fluj. eso iba a hechar chispas(recordar aquello de la diferencia de potencial).
Pero no
Al ser trifasica 220v, la corriente en el supuesto neutro de la bobina del rele que alimenta el int de fluj, es otra fase de 125v.
A estar bien la bobina, en el estremo del cable que en teoria y practica es la salida del i.f., por huevos, tiene 125V, y entre ellos 220V.
Son los 220v que necesita la bobina para alimentarse, si el interruptor de flujo funcionara correctamete.
!Estos son los dias buenos, cuando loqueas, y acabas aprendiendo algo!