• Página:
  • 1

TEMA: conectar un capacitor de arranque a una rele en se

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120153

hola nesecito conectar un capacitor de arranque, a un rele de un embraco, el que tiene esta en puente, e visto por ahi, que se corta unas de las coneciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120156

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas, si el rele que tienes, tiene un puente se lo quitas y en las patillas que te quedan libres conectas el condensador.
Aunque si el compresor que tienes no lleva condensador, porque se lo quieres poner?? No se si sera buena idea, a ver si algun compañero nos saca de dudas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, curan12, Rafel alumno de Jorge

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120163

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchos motores para compresores herméticos no vienen diseñados, de fábrica, para usar condensador o capacitor de arranque pero por malos voltajes, o por desgastes mecánicos internos o también por semi obstrucciones en las tuberías (secador o capilar), se hace necesario colocárselos. Es una medida que aunque paliativa es muy usada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, curan12, Norit, Rafel alumno de Jorge

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120164

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día queridos amigos, un gusto saludarles Rafael y Norit, estoy de acuerdo en que la aplicación de capacitancia en unidades fraccionarias, en este caso Embracco, que no la requieren, puede dañar el motocompresor, principalmente el bobinado de arranque, es una aplicación frecuente cuando se encuentra la unidad en el CTI, un choque adicional de energía cuando el sistema de compresión, sistema mecánico, esta entrando a la fase de trancarse, por muchos motivos, principalmente por la acidez del aceite con hidrolisis, perdiendo lubricidad, mal vacío por ejemplo, la tensión en Uruguay es de 230V-400V, en algunas localidades no llega la tensión correcta, cuando es muy baja se aplica capacitancia para inducir el arranque, la situación es que nadie coloca el capacitor correcto utilizando la tabla de capacitancia-caballaje-vatios, Hz, cos, por ejemplo los compresores Embraco VCC con tarjeta invertir, aceptan cambios de tensión, bueno queridos amigos un gusto saludarles, un gran cariño para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, Norit, Rafel alumno de Jorge

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120165

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Exactamente lo que expresa nuestro querido amigo Olfera, que salí después de ti, soy muy lento con esto , je,je,je,je,jee, aprovecho para saludarte, un gran cariño querido amigo.

PD: Tengo para 9 semanas de Yeso, rompí el tendón de Aquiles, me van a tener que soportar, je,je,je,jeee.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120189

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
coincido con el maestro olfera , en algunos compresores bien por su desgaste u holgura mecánica hay veces que con colocar un condensador de arranque puedes alargar la vida de la maquina , se puede reutilizar el propio relé eliminando el puente y dejando las dos conexiones individuales , donde ira ubicado la tomas del condensador , como veras en esta imagen , recuerda que la toma de corriente es en la patilla donde se alimenta la bobina del relé , un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, Rafel alumno de Jorge

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120200

queria colocarle ya que me da problemas cone el arranque esta varios dis trabajando bien, pero de repente, comienza a cortar por termico, con un consumo de 8.5, asi lo hace varias veces hasta que se acomoda solo, y asi que varios dias trabajando normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120201

andarias de copas, por eso se rompio el tendon, jajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120204

queria colocarle uno para un mejor arranque, ya que a veces me da conflictos, salta por termico, debido al gran consumo, pero la desconecto de la corriente, y al conectarla pasas varios dias andando bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conectar un capacitor de arranque a una rele en se hace 10 años 5 meses #120205

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Rafel alumno de Jorge escribió:
queria colocarle uno para un mejor arranque, ya que a veces me da conflictos, salta por termico, debido al gran consumo, pero la desconecto de la corriente, y al conectarla pasas varios dias andando bien


Cámbiale el relé- térmico. Verifica el consumo después de 1 ó 2 horas de trabajo. Si tiene más de 0.5 Amp. Por encima del rango de trabajo debes cambiar el compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information