• Página:
  • 1

TEMA: Diseño y longitud de un evaporador

Diseño y longitud de un evaporador hace 13 años 4 meses #48162

  • nitoweb
  • Avatar de nitoweb
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas, soy nuevo en el foro, y esta mas que interesante. les cuento:
Tengo como tarea realizar un evaporador para enfriar agua de condensado de una instalacion chica para hacerla recircular.
Habia pensado utilizar un tambor de 200 Lts para almacenar el agua y usar una unidad condensadora de un equipo split de 2200Kcal/h. La temperatura de evaporacion que pensaba usar es de -7ºc, refrigerante R22 la temperatura del agua dentro del tambor es de 25ºc y debo enfriarla a 18 ºc aprox.. como tengo el Compresor y el condensador, lo que tengo que adaptar es el evaporador, pero no se que longitud darle, hago las cuentas y me dan una locura.
Uso la sgte formula: Q=S.K.DT. utilizando el K del cobre 17 Kcal/m2ºc. En que me estoy equivocando? no puede ser que necesite 200m de caño!!!! AYUDAAAA. MIL GRACIAS!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 13 años 3 meses #51625

  • Avatar de
nitoweb

La formula que utilizas es la del contidad de calor necesaria a extraer de un cierta cantidad de masa de producto y segun tu pregunta se debarian de aclarar algunos terminos.

Tengo como tarea realizar un evaporador para enfriar agua de condensado
Textualmente, esta claro, la pregunta es, ¿para que quieres enfrias esa agua?, a mi personalmente no me importa, pero si que es importante para saber si tu equipo es adecuado.

Habia pensado utilizar un tambor de 200 Lts para almacenar el agua
El volumen correcto, pero nos falta en tiempo necesario para enfriar ese volumen.

Usar una unidad condensadora de un equipo split de 2200Kcal/h. La temperatura de evaporacion que pensaba usar es de -7ºc, refrigerante R22 la temperatura del agua dentro del tambor es de 25ºc y debo enfriarla a 18 ºc aprox.. como tengo el Compresor y el condensador
Teniendo esa unidad condensadora y entendiendo que es de aire acondicionado con R-22, la temperatura de evaporación deberia de ser de 0ºC, que es para lo que esta diseñado el equipo, otras temperaturas te darian problemas y conociendo el salto termico (DT 7ºC) y el volumen de masa (200 litros), con la formula anterior podemos saber si este equipo te puede servir.
Q=S*K*DT
S= Superficie (o masa de producto =200 Lrs)
K= calor especifico del producto (al ser agua= 1)
DT= salto diferencia de temperatura= 7ºC
200 x 1 x 7 = 1400 x 24h = 33600 / 16 h de funcionamiento = 2.100 Kcal/h. con lo que el equipo puedes ser valido a no ser que lo tengas que enfriar mucho mas rapido.

Como tengo el Compresor y el condensador, lo que tengo que adaptar es el evaporador, pero no se que longitud darle, hago las cuentas y me dan una locura.
Depende del tamaño del tubo que utilices, te pongo una tabla de selección en función a varios factores que hay que tener en cuenta.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 13 años 3 meses #51630

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Llevaba tiempo buscando estos datos para saber la longitud de un evaporador necesario para enfriar agua!!! Me quede contento al encontrar esta tabla!!! Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 13 años 3 meses #51697

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Buena tabla pascalin
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Raulref

un poco de ayuda hace 13 años 1 mes #54639

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
tendrias la formula del calculo de evaporadores y condensadores

mil gracias de antemano
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 13 años 1 mes #54640

  • Avatar de
Mira en este post, hay uno programas de calculo para evaporadores, condensadores y varios.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...d=103&id=52630#52670

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 11 años 6 meses #97094

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño y longitud de un evaporador hace 8 años 4 meses #157270

  • ranaziki
  • Avatar de ranaziki
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
amigo pascalin me podrias pasar tu tabla que estoy en el mismo dilema, y la url que pones no me da acceso... no se la causa.. gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 8 años 4 meses #157272

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Pascalin escribió:
Mira en este post, hay uno programas de calculo para evaporadores, condensadores y varios.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...d=103&id=52630#52670

Un saludo

No tienes permisos para acceder a esta página!

otra vez la sopa.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 6 años 9 meses #177806

  • casjd1986
  • Avatar de casjd1986
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Pascalin escribió:
nitoweb

amigo soy nuevo en el foro y la verdad no se a ciencia cierta como solicitar ayuda, y esta fue la via que escogi ya que vi que contribuyo en la solucion de un problema similar, tengo una condensadora de esplit de 5 ton que trabaja con R 22 ya hice los calculos respectiivos del evaporador pero no tengo ningun parametro de comparacion para saber si las dimensiones y el largo de los tubos es correcto, basicamente tengo dos dudas, cuanto es la perdida maxima permisible en un evaporador por circuito o en el recorrido total de ser uno solo? y que valores de temperatura toman para determinar la diferencia de temperatura media logaritmica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 6 años 1 mes #183199

  • rusovich
  • Avatar de rusovich
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola me interesa este tema q paso la tabla y demoas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diseño y longitud de un evaporador hace 6 años 1 mes #183210

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information