Hola de nuevo,me ha venido una duda tonta sobre el recalentamiento.El recalentamiento depende de la temperatura exterior.Pero que exterior la del recinto?
Ya les digo que no he hecho muchas pruebas de este tipo y reconozco que soy bastante novato.


Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108708

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Cuando hablamos de recalentamiento,es bueno separar las dos formas que normalmente utilizamos.

- Recalentamiento del evaporador (Es la menos utilizada)

Se trata de medir una diferencia de temperatura entre la entrada y salida del mismo.

Este método asegura,que el evaporador,se complete de gas liquido.

- Recalentamiento total del sistema. (este es muy útil para asegurarnos que le llegue retorno fresco al compresor,sin riesgo de golpes de liquido)

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...=32&id=103136#103196

Ahí,puedes ver un archivo muy útil.(compresor escarchado)

En la biblioteca de vidéos,hay temas específicos también.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108709

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Para nada depende de temperatura "exterior", el recalentamiento es la diferencia de temperatura entre la temperatura de aspiracion y la temperatura de evaporacion del refrigerante.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108710

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola xeliño.
Para nada depende de temperatura "exterior", el recalentamiento es la diferencia de temperatura entre la temperatura de aspiracion y la temperatura de evaporacion del refrigerante.

Sin animo de contradecirte,quiero aclarar que yo lo entiendo de esta manera:

La temperatura exterior,si influye,de dos maneras.

- Aumenta la temperatura de condensación (eso hace variar el equilibrio frigorífico)

- Aumenta la carga térmica (de forma indeseada,el calor ingresa al recinto)(eso hace variar el equilibrio frigorífico)

Cuando nos dicen el recalentamiento total del sistema debe ajustarse entre 7 y 21 ºC (termino medio 13 ºC) nos están diciendo que estamos dando margen a subas o bajas de las condiciones ambientes.

Agregaría,que es un buen método,ajustar los 13ºC teniendo (si se puede) teniendo temperaturas promedio de la zona,de esa forma,nos aseguramos el tener margen para invierno y verano.

Los resultados pueden variar mucho,si la expansión es:

- Por capilar.
- Por Vet.
- Por vet electronica.

Cuando queremos ser mas finos en el ajuste,podemos deslizar esos margenes para llegar a tener la temperatura del aceite del compresor que consideremos "ideal".

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108716

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
La mayor carga termica en el evaporador hace que este se evapore mas deprisa y aumenta el recalentamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108717

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sin ningun animo,hay varias maneras de saber y de ajustar un recalentamiento,si miras ¿EN EL BUSCADOR?seguro que hay infinidad de documentos, hay videos,
en el foro buscas sala de joseb el recalentamiento se ajusta en el evaporador asi que busca en evaporadores,
no es lo que uno diga, o deje de decir,o crea que es, o que es asi,
hay que leer y leer,asi que empieza, y ademas si quieres mas te subimos lo que haga falta,siempre siempre, hay que ajustar el recalentamiento,
por tanto hay una diferencia,para empezar,
recalentamiento y subenfriamiento,es igual que sea valv exp electronica,o normal
recalentamiento 6k 9k entre 5y8ºc A/A EVAPORADOR
subenfriamiento 2k 3k entre 4y 7ºc A/A CONDENSADOR

recalentamiento util o estatico,EVAPORADOR
recalent total,

ingles superheat en evaporador es la diferencia de temp entre la entrada y salida del evaporador,

ingles superheat tambien se refiere a la temp del compresor como se dice abajo

latino español supercalentamiento,y recalentamiento, viene a ser lo mismo,pero con la diferencia, de que supercalentamiento, se refiera a la medicion entre la succion y la descarga del compresor, esto nos dice si el compresor
esta trabajando adecuadamente, esto en ingles es tambien superheat
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108728

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
En mi opinión, todos llevamos un poco de razón. El recalentamiento es una diferencia de temperaturas, temperatura de aspiración - temperatura de evaporación. La temperatura de aspiración la tomamos con un termómetro a la salida del evaporador (recalentamiento útil) o a la entrada del compresor (recalentamiento total) y la temperatura de aspiración con la lectura del manómetro de baja. Ya que los cambios de estado son a temperatura constante
y de la expansión el refrigerante sale en estado mezcla, la temperatura de evaporación es la misma desde la salida de la expansión hasta que se evapora la última gota de refrigerante en el evaporador. Es por esto, que si existe diferencia de temperaturas, existe recalentamiento, lo que nos da una seguridad de que todo el refrigerante se ha evaporado.
En cuanto a lo que comenta martinie, creo que se refiere a que por ejemplo si la expansión es por capilar, esta no tiene regulación y el paso de líquido dependerá de la presión de alta, cuánto más presión, más líquido empujará al evaporador pudiendo ser que este no se evapore del todo. Es por eso que si cargamos en invierno una instalación con expansión por capilar y le dejamos un recalentamiento bajo, al llegar el verano, un aumento de la presión de alta puede provocar un golpe de líquido. Perdón por el tocho, pero es un tema crucial para la refrigeración y todos los aportes son válidos e instructivos, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108739

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Hay un detalle que se está dejando "olvidado". Desde que se inicia la evaporación del fluido en estado líquido, hasta que el fluido se ha evaporado del todo pasa por estos estados a saber.
Saturado húmedo, cuando el vapor contiene todavía fluido en estado líquido.
Saturado seco, cuando el vapor no contiene ninguna molécula de fluido en estado líquido.
Recalentado, cuando el vapor está a una temperatura superior a la que corresponde por su presión.
Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108746

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Para RATIFICAR (no rectificar) lo expuesto, a los puristas del recalentamiento ¿pueden indicarme una formula de calculo de reclentamiento donde aparecca el item de la temperatura exterior? ¿en que punto del diagrama de Mollier P-I se coloca la temperatura exterior?. Alguien me puede decir donde toma la valvula de expansion termostatica la temperatura exterior para ejustar el recalentamiento, porque coincidiremos en que la VET regula el recalentamiento.
La cuestion del primer post era que el recalentamiento depende de la temperatura exterior pero cual la del recinto, sigo opinando que no depende de la temperatura exterior.
Un saludo Guillermo, siempre encantado de leerte.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108747

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
martinie escribió:
Hola xeliño.
Para nada depende de temperatura "exterior", el recalentamiento es la diferencia de temperatura entre la temperatura de aspiracion y la temperatura de evaporacion del refrigerante.

Sin animo de contradecirte,quiero aclarar que yo lo entiendo de esta manera:

La temperatura exterior,si influye,de dos maneras.

- Aumenta la temperatura de condensación (eso hace variar el equilibrio frigorífico)

- Aumenta la carga térmica (de forma indeseada,el calor ingresa al recinto)(eso hace variar el equilibrio frigorífico)

Cuando nos dicen el recalentamiento total del sistema debe ajustarse entre 7 y 21 ºC (termino medio 13 ºC) nos están diciendo que estamos dando margen a subas o bajas de las condiciones ambientes.

Agregaría,que es un buen método,ajustar los 13ºC teniendo (si se puede) teniendo temperaturas promedio de la zona,de esa forma,nos aseguramos el tener margen para invierno y verano.

Los resultados pueden variar mucho,si la expansión es:

- Por capilar.
- Por Vet.
- Por vet electronica.

Cuando queremos ser mas finos en el ajuste,podemos deslizar esos margenes para llegar a tener la temperatura del aceite del compresor que consideremos "ideal".

Estoy de acuerdo con el compañero.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108749

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como escribio "xeliño":

¿pueden indicarme una formula de calculo de reclentamiento donde aparezca el item de la temperatura exterior? ¿en que punto del diagrama de Mollier P-I se coloca la temperatura exterior?. Alguien me puede decir donde toma la valvula de expansion termostatica la temperatura exterior para ejustar el recalentamiento, porque coincidiremos en que la VET regula el recalentamiento.

El "recalentamiento" es una fomula matematica, una resta, una herramienta con numeros y operaciones que Trata, Supone, se aproxima, nos hace creer, cuando es Valvula de Expansion, de todo lo que hace el resorte (Ley de Hooke)de la valvula de expansion, la Relacion Presion/Temperatura (Entalpia) de la carga del refrigerante del Bulbo de la Valvula de expansion, de la Ecuacion de Bernoulli a traves de la Tobera de la valvula de expansion, de la Relaciones Rendimiento del Compresor (Entalpia), Intercambios de Calor (Entalpia), Tipo de Refrigerante (Entalpia) y todo lo que esta en el circuito (Bernuolli).

Y si es Capilar, lo mismo de arriba, mas lo que pasa en el capilar (Bernuolli), PERO SIN LO DE LA VALVULA DE EXPANSION.

Luego
Con Capilar u Orificios SI VARIA EL RECALENTAMIENTO CON LA TEMPERATURA EXTERIOR

Con Valvula de Expansion TERMOSTATICA O ELECTRONICA no varia el recalentamiento con la temperatura exterior, PORQUE ESE ES UNO DE LOS TRABAJOS DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA O ELECTRONICA.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Dudas sobre recalentamiento hace 11 años 1 mes #108766

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
EN LA TEORÍA
Con Valvula de Expansion TERMOSTATICA O ELECTRONICA no varia el recalentamiento con la temperatura exterior, PORQUE ESE ES UNO DE LOS TRABAJOS DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA O ELECTRONICA.

Si hablamos de recalentamiento del evaporador,

estoy en un 100% de acuerdo. EN LA TEORÍA

En la practica,las válvulas,hacen,lo que pueden.

Leyendo (aclaro,porque nunca toque una) sobre válvulas electrónicas,estas,son capaces de ajustarse mas inteligentemente que las termostáticas.

Sobre estas válvulas también eh leído,que la programación de los módulos de ajuste debe ser hecha y ajustada por verdaderos especialistas,dado que hasta en los casos mas simples,pueden o no,modular bajo muchos parámetros que dependen de la instalación.
.......................................................
EN LA PRACTICA
Con Valvula de Expansion TERMOSTATICA O ELECTRONICA no varia el recalentamiento con la temperatura exterior, PORQUE ESE ES UNO DE LOS TRABAJOS DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA O ELECTRONICA.

Si hablamos de recalentamiento total del sistema

Acá basándome en la practica y con algunos razonamientos recopilados con los muchachos de barrio ,.-11 ,.-11 ,yo tengo mis propias conclusiones,que quiero compartir,para ajustarlas,si es necesario.

Partamos de la base que las válvulas termostáticas,regulan el recalentamiento del evaporador.Estas,se des-preocupan,de lo que le pase al compresor,cuando éste necesita un retorno mas fresco,de lo habitual.

- Cuando se calcula un sistema,se comienza por conocer la carga térmica.

Que es variable.

- Se continua con el evaporador.

Que durante el periodo de marcha,y parada,sufre cambios de transferencia si hablamos de temperaturas de evaporación por debajo de 0 ºC.

- Acá se abre otro item,si el desescarche es,por gas caliente.

Pero lo vamos a obviar.

- Se continúa,con el método de expansión.

Que en todos los casos,tiene limitaciones practicas.

Las cargas térmicas, varían,todo el tiempo.

Si estas son modulantes,y suaves,la válvula,siempre reacciona después,que las cargas.

- Se elige el compresor para el régimen de carga térmica.

Éste,es uno de los componentes mas bobos,del sistema.

Por lo general,y si no hablamos de sistemas inverter.

El compresor,tiene que poder con las pequeñas cargas de un sistema,en situación de invierno (por ejemplo - 2 ºC de temperatura exterior y/o mayores cargas en verano 43 ºC)

es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires

-Por ultimo (si no queremos complicarlo mas)el condensador.

Tendríamos en cuenta para este caso,lo mas común,que es condensado por aire,y sin control de condensación.

Con todo esto,yo pregunto:

Alguien creé que en el 95 % de los equipos instalados en mi país,el valor de recalentamiento total del sistema es fijo.......digo,por poner una cifra....12 de cada 24 horas en todo el año??.

Con el pasar de los años,cada vez le doy mas importancia a este tema,y supongo,que JAMAS,terminare de dominar el tema.

Se habrán dado cuenta,QUE ME APASIONA!!?????.

2_._ 2_._ 2_._ 2_._

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.