TEMA: la unidad interior tira agua

la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104704

  • tony75
  • Avatar de tony75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Hola gente del foro!! quisiera saber cuales pueden ser los problemas de una unidad interior que tira agua hacia adentro??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104710

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Arrastre de gotas? Puede ser un problema de demasiada velocidad de aire en la batería.

Existen unos separadores de gotas para poner después de la batería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104715

  • jrodrigoa
  • Avatar de jrodrigoa
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 46
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 6
Hola:

¿Entiendo que tirar agua hacia adentro, es hacia la sala?

Es nueva la instalación? mirar inclinación, las paredes, a veces juegan en contra nuestro y tú lo nivelas a pared pero ésta está inclinada hacia adelante y fuerza a que el agua de la bandeja de condensados, vierta parte del agua por la propia atracción de los álabes del ventilador de la unidad interior.

Si la instalación es más antigua y/o es una peluquería, bar, o vivienda que utilizan muchos aerosoles, hay que limpiar la batería... los aerosoles que se utilizan como ambientadores, o las grasas y lacas, se depositan en la batería de la unidad interior creando una fina película que hace que el agua en el punto de rocío resbale no hacia la bandeja, si no hacia los álabes de los ventiladores.

Si es una máquina antigua, a veces se da que cuando está mucho tiempo, más de 20 minutos en posición fija el deflector del "swing" en horizontal, en modo frío se condensa al estar enviando aire frío a un material en contacto con el ambiente... por eso las máquinas más nuevas tienen un timer programado entorno a los 20 minutos que cuando el deflector del swing está en posición horizontal más de este tiempo, se mueven durante unos minutos para "calentar" esa pieza y evitar condensación.

Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104718

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
jrodrigoa escribió:
Hola:

¿Entiendo que tirar agua hacia adentro, es hacia la sala?

Es nueva la instalación? mirar inclinación, las paredes, a veces juegan en contra nuestro y tú lo nivelas a pared pero ésta está inclinada hacia adelante y fuerza a que el agua de la bandeja de condensados, vierta parte del agua por la propia atracción de los álabes del ventilador de la unidad interior.

Si la instalación es más antigua y/o es una peluquería, bar, o vivienda que utilizan muchos aerosoles, hay que limpiar la batería... los aerosoles que se utilizan como ambientadores, o las grasas y lacas, se depositan en la batería de la unidad interior creando una fina película que hace que el agua en el punto de rocío resbale no hacia la bandeja, si no hacia los álabes de los ventiladores.

Si es una máquina antigua, a veces se da que cuando está mucho tiempo, más de 20 minutos en posición fija el deflector del "swing" en horizontal, en modo frío se condensa al estar enviando aire frío a un material en contacto con el ambiente... por eso las máquinas más nuevas tienen un timer programado entorno a los 20 minutos que cuando el deflector del swing está en posición horizontal más de este tiempo, se mueven durante unos minutos para "calentar" esa pieza y evitar condensación.

Saludos!

Excelente explicación, me habia pasado alguna vez en algunas instalaciones, aunque siempre pense que podria ser un exceso de condensacion que el equipo no era capaz de eliminar.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104720

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Desague obstruido, mal confeccionado o fuera de nivel
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104723

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola igual es culpa de la pared,y hay que tirarla y hacerla nueva,
si hay agua en la bandeja es por que no corre, por el desague, y la velocidad del aire lanza el agua a la sala,
baja la velocidad, no por mas velocidad te dara mas calor,
regula el termostato
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104724

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,

Filtro de aire cochino

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104732

  • jrodrigoa
  • Avatar de jrodrigoa
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 46
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 6
Gracias!!!

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104734

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jrodrigoa escribió:
Hola:

¿Entiendo que tirar agua hacia adentro, es hacia la sala?

Es nueva la instalación? mirar inclinación, las paredes, a veces juegan en contra nuestro y tú lo nivelas a pared pero ésta está inclinada hacia adelante y fuerza a que el agua de la bandeja de condensados, vierta parte del agua por la propia atracción de los álabes del ventilador de la unidad interior.

Si la instalación es más antigua y/o es una peluquería, bar, o vivienda que utilizan muchos aerosoles, hay que limpiar la batería... los aerosoles que se utilizan como ambientadores, o las grasas y lacas, se depositan en la batería de la unidad interior creando una fina película que hace que el agua en el punto de rocío resbale no hacia la bandeja, si no hacia los álabes de los ventiladores.

Si es una máquina antigua, a veces se da que cuando está mucho tiempo, más de 20 minutos en posición fija el deflector del "swing" en horizontal, en modo frío se condensa al estar enviando aire frío a un material en contacto con el ambiente... por eso las máquinas más nuevas tienen un timer programado entorno a los 20 minutos que cuando el deflector del swing está en posición horizontal más de este tiempo, se mueven durante unos minutos para "calentar" esa pieza y evitar condensación.

Saludos!

Jose, qué alegría leerte! Fenomal aporte.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104885

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
tony75 escribió:
Hola gente del foro!! quisiera saber cuales pueden ser los problemas de una unidad interior que tira agua hacia adentro??


Ademas de todo lo comentado, de pendiendo el tipo de maquina puede que lleve sifón y este estar obstruido o simplemente que no lo tenga y entonces el ventilador lo arrastra.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104970

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, acordémonos de la bandeja trasera, muchas veces se obstruye y el agua se desborda hacia el ventilador.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: la unidad interior tira agua hace 11 años 4 meses #104986

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, hace cinco dias sin noticias de tony75, es que ha dejado de llover y se fue de marcha.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.