• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Isla de congelación R-290

Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79800

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros, esta mañana he estado haciendo una reparación en una isla de congelación autónoma inverter con R-290. Como ya he visto algunas dudas con respecto a este refrigerante, os paso a explicar el proceso que yo he seguido. Es la primera vez que trabajo con un refrigerante de este tipo, y quizá me pasé de precavido, pero más vale prevenir que lamentar.

El equipo no tenía válvulas de servicio, así que corte los tubos para eliminar el poco gas que quedaba. El equipo lleva 125 grs de refrigerante, y estaba prácticamente "seco", de ahí no utilizar la recuperadora. Acoplé unas válvulas de carga en alta y baja y las "fijé" con cinta aislante.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hice un barrido con nitrógeno para extraer cualquier residuo que pudiera quedar de gas, y de paso comprobar que el capilar estaba libre. Como no quedé satisfecho del todo, hice vacio. Ya con esto creí suficiente para poder soldar. Soldé las 2 válvulas de servicio y metí presión de nitrógeno para buscar la fuga.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Por suerte apareció pronto, se trataba de una fuga en medio de un tubo de alta provocado por fricción con otro tubo, un defecto en el montaje del equipo en fábrica.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Corté el trozo de tubo afectado y volví a soldar, cambiando ya de paso el deshidratador, que no veáis como está de mal ubicado. Metí nitrógeno para hacer una prueba de estanqueidad y asegurarme de que la soldadura estaba correcta, y que no había otra fuga. Subí hasta 10 bar, que es lo que me recomendó el servicio técnico.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Con el circuito estanco de nuevo saqué el nitrógeno y le hice un buen vacio de 30 minutos. Despues cargué por peso el R-290, 125 grs.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Despues lo puse en marcha comprobando presiones y consumos, todo correcto. Espero que le sea de utilidad a los que le tengan un poco de miedo a estos nuevos gases inflamables. Con las medidas de seguridad adecuadas no hay peligro. Si alguien tiene alguna corrección, o algún truco encantado de escuchar. Un saludo familia.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79803

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Gracias por compartir esta expariencia Lozano ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79810

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bravo Lozano. Gracias por el tutorial.
Soldar ahí, no sería tarea fácil...

Saludos monstruo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79811

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen reportaje lozano , solo que hay que tener precaución en caso de que la instalacion tengas gas , ya que en el aceite pueden existir residuos de liquido y puede provocar la llamarada a la hora de acercar el soplete, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79845

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Lozano, no he tenido experiencia con este refrigerante aún.





Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79852

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
un buen curro compañero ,las precauciones ,son algo fundamental,tenemos que acostumbrarnos a utilizar los hidrocarburos,son el futuro,(no de los fabricantes de refrigerantes,ja,ja,ja)del planeta.yo personalmente si he trabajado con ellos ,mucha precaucion(valvulas de cierre manual,mejor que el obus,OJO ala junta torica),y por cierto,utiliziza el sistema locrit para unir,si te es posible, evita el soplete un saludo amigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79859

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Muy buen tutorial :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79863

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
muy buen trabajo y bien explicado. toda las precauciones son pocas para nuestra seguridad.
gracias lozano
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79881

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Existe este artilugio que es muy útil en estos casos.
thumbs.subefotos.com/112f671934ce8772c7a244cc7cee349co.jpg[/img][/url]
]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79883

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias Olfera, conozco ese tipo de válvulas de intervención rápida. De hecho las uso si sólo quiero poner manómetros a algún equipo, pero no me parecen adecuados para su uso permanente, dudo de su estanqueidad con el paso del tiempo y las vibraciones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 5 meses #79905

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lozano escribió:
Gracias Olfera, conozco ese tipo de válvulas de intervención rápida. De hecho las uso si sólo quiero poner manómetros a algún equipo, pero no me parecen adecuados para su uso permanente, dudo de su estanqueidad con el paso del tiempo y las vibraciones.

Además, creo que no las permite el reglamento. O eso me pareció leer una vez por aquí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Isla de congelación R-290 hace 12 años 2 meses #86143

Hola a todos.Respondo al tema porque hace algún tiempo me encontre con un video de una reparación de un frigorifico con un gas iso-butano, el R-600, sin necesidad de soldar. Muy pero que muy interesante, a continuación pongo el enlace:

!


espero que sirva dicho enlace pues no se si se hace así.
Ojalá os sea de interés.

De esta forma no se corre ningun riesgo o en su defecto este es mínimo.
EL DIA QUE TE ACUESTES SIN HABER APRENDIDO ALGO HABRAS PERDIDO UN DIA
NO LOS DESAPROVECHES
SON MENOS DE LO QUE PARECEN
Última Edición: hace 12 años 2 meses por spaguetti del frio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information