R-453A / RS-70
Características y aplicaciones
El RS-70 es una mezcla HFC no azeotrópica, con un ODP = 0, y bajo potencial de calentamiento (GWP) desarrollada para cumplir las nuevas exigencias desarrolladas en la F-Gas Regulation en Europa para la reducción de las emisiones de CO2. Al disponer de un PCA (GWP) inferior a 2500, no quedará prohibido a partir de 2020 para el mantenimiento de las instalaciones existentes. Es compatible con los lubricantes tradicionales minerales y alquilbencénicos y asimismo con los sintéticos POE por lo que no es necesario efectuar cambios en la instalación.
Es un "Drop-in" sustituto directo del R-22 tanto para refrigeración como para aire acondicionado, en bajas, medias y altas temperaturas de evaporación, proporcionando una solución fácil y de largo plazo.
Un único sustituto del R-22 para todas las aplicaciones excepto para evaporadores inundados.
En un "Drop-in" sustituto directo de bajo PCA (GWP) para instalaciones de R-22 que fueron reconvertidas a otros sustitutos HFC como el R-417A, R-417B, R-422D, R-438A, R-424A (RS44), R-434A (RS45).
Es una solución sencilla tanto para instalaciones de R-22 con un mecanismo de expansión regulable (TXV) como para sistemas con orificios fijos o capilar.
Ya que no hay necesidad de utilizar lubricantes sintéticos caros e higroscópicos, el riesgo de entrada de humedad en el equipo frigorífico se evita completamente.
Tiene una temperatura de descarga inferior que la del R-22, lo que elimina el problema de la descomposición del aceite.
Aplicaciones
El RS-70 es adecuado como sustituto directo del R-22 tanto en altas, medias y bajas temperaturas en un gran número de aplicaciones.
Aire acondicionado comercial, splits, enfriadoras de agua, procesos industriales de enfriamiento y multitubo envolvente.
Cámaras refrigeradas, supermercados, transporte refrigerado, bodegas refrigeradas, procesos de refrigeración, máquinas expendedoras de bebidas frías, vitrinas frigoríficas enfriadores de leche, pistas de hielo.
Otros.
Condiciones de servicio y trabajo
Debido a que el RS-70 es una mezcla, debe transferirse siempre en fase líquida o en cargas completas si se efectúa en fase gas.
En caso de fuga parcial, el sistema puede ser rellenado con RS-70 sin afectar de modo significativo las prestaciones del mismo.
Dado que en la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiar el lubricante existente, el RS-70 se puede usar directamente tal como se indica en las pautas de reconversión.
Lubricantes
El RS-70 es compatible con los aceites minerales y alquilbencénicos que se encuentran en los sistemas de R-22, y también con lubricantes polioléster.
A pesar de que en la mayoría de los casos no hay necesidad de cambiar el lubricante, es recomendable seguir las indicaciones en relación a la lubricidad y viscosidad de los fabricantes de compresores. Sin embargo, en sistemas con configuraciones de tuberías extensas y complejas, o en recipientes de líquido de gran volumen o con temperaturas de trabajo muy bajas, puede ser necesaria la adición de una parte de POE.
Datos ambientales
Ninguno de los componentes del RS-70 contiene cloro, de manera que el producto tiene ODP = 0 (capacidad para agotar la capa de ozono).
Como con todos los hidrofluorocarbonos (HFC), el RS-70 tiene un potencial directo de calentamiento atmosférico (GWP), pero es compensado por su bajo TEWI –Total Equivalent Warming Impact- (Efecto invernadero).
Seguridad
El RS-70 no es tóxico ni inflamable, alta seguridad.
Pertenece a la clasificación de seguridad A1/grupo L1.
Compatibilidad con materiales
El RS-70 es compatible con todos los materiales comúnmente utilizados en sistemas de refrigeración que previamente han trabajado con R-22.
En general, los materiales compatibles con el R-22 se pueden utilizar con el RS-70. Se recomienda comprobar con el fabricante del equipo las particularidades del mismo para la adaptación de los equipos con respecto a la compatibilidad de los materiales. En instalaciones viejas que han estado funcionando con R-22, puede ser necesaria la sustitución de algunas juntas debido a la diferente composición del RS-70, que contiene HFC´s.
Tablas de presión/temperatura
Las tablas de presión temperatura del refrigerante así como los gráficos, indican tanto el punto de burbuja de líquido y el punto de rocío de vapor.
Temperatura de burbuja: Esta es la temperatura en que el refrigerante líquido comienza a vaporizar a la presión dada. Por debajo de esta temperatura el líquido refrigerante estará subenfriado.
Punto de rocío del vapor: Esta es la temperatura a la que el vapor del refrigerante comienza a condensarse a la presión dada. Por encima de esta temperatura, el vapor del refrigerante se considera en estado recalentado.
Vapor recalentado: Para determinar el recalentamiento del evaporador, medir la temperatura y la presión de la línea succión en la tubería de salida del evaporador. Usando las tablas de P/T determine el punto de rocío de vapor, con la presión medida en la succión. Reste al punto de rocío la temperatura actual y esta diferencia, es el recalentamiento del evaporador.
Subenfriamiento en el líquido de refrigeración: Para determinar el subenfriamiento, medir la temperatura y la presión de la línea succión en la tubería de salida del condensador. Usando las tablas de P/T determine el punto de burbuja, con la presión medida en el condensador. Reste al punto de burbuja la temperatura actual y esta diferencia, es el subenfriamiento del condensador.
Nota: con la gama de refrigerantes RS, la media de las temperaturas de evaporación y condensación será el punto medio entre la temperatura de burbuja y la de rocío.
Componentes
Nombre químico % en peso Nº . CE
1,1,1,2- Tetrafluoroetano (R-134a) 53,8 212-377-0
Pentafluoroetano (R-125) 20,0 206-557-8
Difluorometano (R-32) 20,0 200-839-4
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (R-227ea) 5,0 207-079-2
Iso-pentano (R-601a) 0,6 201-142-8
N-butano (R-600) 0,6 203-448-7
Propiedades físicas
PROPIEDADES FÍSICAS RS-70 R-22
Peso molecular (kg/kmol) 88,80 86,5
Punto de ebullición (1 atm) (ºC) -42,2(1) -40,8
Temperatura crítica (ºC) 87,9 96,10
Presión crítica (bar a) 45,3 49,9
Densidad líquido a 25 ºC (kg/m3) 1136 1191
Densidad vapor saturado a 25 ºC (kg/m3) 41,7 44,2
Calor específico líquido a 25 ºC (kJ/kgºC) 1,52 1,26
Calor específico vapor a 1 atm y 25 ºC (kJ/kgºC) 1,137 1,18
Presión vapor 25 ºC (bar a) 11,2 (1) 10,44
Calor latente de vaporización al punto ebull. (kJ/kgºC) 243 (1) 234
Deslizamiento temp. (ºC) Aprox. 4,2 0
Inflamabilidad en aire (1 atm) %vol. No No
ODP 0 0,055
PCA (GWP)* 1775 (2) 1810
Exposición por inhalación (8h/día y 40 h/semana (ppm) 1000 1000
(1) Punto de burbuja
(2) Potencial de Calentamiento Atmosférico según el IPCC (International Panel of Climate Change), revisión 4.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL RS-70
1 P: ¿Qué es el RS-70?
R: El RS-70 es un sustituto directo (drop-in) del R-22 en la mayoría de las aplicaciones y además sin
incidencia en la capa de ozono (ODP=0) y de bajo potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP).
2 P: Sí, pero ¿qué contiene el RS-70?
R: El RS-70 es una mezcla de HFC (R-134a, R-125, R-32, R-227ea) y HC N-butano (R-600) y HC Iso-pentano (R-601a).
3 P: ¿Por qué el RS-70 no tiene número en ASHRAE?
R: La obtención del número ASHRAE es un proceso lento que ya ha sido iniciado.
4 P: ¿Está el RS-70 sujeto a una eliminación gradual según las normativas, como es el caso de los CFC y HCFC?
R: No, ninguno de los componentes del RS-70 está sujeto a un calendario de eliminación progresivo en
el marco del Protocolo de Montreal o los reglamentos Europeos.
5 P: ¿Es el RS-70 no inflamable y no tóxico?
R: El RS-70 es no tóxico y no inflamable bajo todas las condiciones de fraccionamiento según la norma
ASTM 681-98. Pertenece al grupo L1.
6 P: ¿El RS-70 puede ser utilizado con lubricantes minerales y alquilbencénicos?
R: Sí, no hay necesidad de cambiar a un aceite de polioléster sintético (POE), ya que opera de manera
satisfactoria con los lubricantes tradicionales.
El retorno de aceite depende de ciertas condiciones de diseño y funcionamiento. En algunos sistemas
con configuraciones de tuberías extensas y complejas, en evaporadores inundados o en sistemas en
los que el acumulador de la línea de aspiración actúa como un receptor de baja presión, se
recomienda la sustitución de toda o parte (aprox. 25%) de la carga de aceite del compresor con POE.
Consulte las pautas de reconversión.
7 P: ¿Cuál es la ventaja principal del RS-70?
R: El RS-70 es el sustituto directo del R-22 de menor Potencial de Calentamiento atmosférico (GWP). Un solo
sustituto del R-22 para todas las aplicaciones excepto para evaporadores inundados donde la única
solución es el RS-45. El RS-70 puede utilizarse en equipos de R-22 sin necesidad de cambiar el aceite
mineral original en la mayoría de casos. Trabaja satisfactoriamente en todo el rango de temperaturas del
R-22, tanto en altas como en bajas. Sus presiones de trabajo permiten trabajar con los calderines y otros
elementos existentes en la instalación sin necesidad de modificarlos. Puede trabajar tanto con orificios
fijos, capilar, como con válvulas de expansión regulables (TXV).
También es perfecto para industrias alimenticias cuyas instalaciones trabajan con R-22, y no pueden
detener la producción varios días debido a la sustitución del R-22 por un refrigerante como el R-404A; ya
que al ser un sustituto directo sin pérdida de capacidad frigorífica, es la mejor opción en estos casos.
8 P: ¿El RS-70 puede ser utilizado para recargar una instalación que contenga R-22?
R: La recomendación estándar es la de no mezclar los refrigerantes. La adición de RS-70 al R-22 no forma
una mezcla azeotrópica en el sistema con lo que no se generarán presiones mayores. No se han
realizado pruebas suficientes para determinar si hay o no un problema, pero todos los modelos por
ordenador sugieren que el RS-70 puede utilizarse para recargar fugas de R-22 sin afectar al
comportamiento del sistema.
9 P: ¿Cuál es el ratio de compresión del RS-70?
R: Tener ratios de compresión mayores, podrían provocar un aumento de consumo energético y daños
en el compresor. El RS-70 tiene un ratio de compresión igual al del R-22.
10 P: ¿Es el RS-70 tan eficiente como el R-22?
R: Las pruebas demuestran que el RS-70 tiene un coeficiente más elevado de rendimiento que el R-22 y
por lo tanto, es más eficiente energéticamente.
11 P: ¿Qué pruebas se han llevado a cabo con el RS-70, y cuáles son los resultados?
R: En los cambios realizados de R-22 a RS-70 se ha verificado que es un sustituto directo (Drop-in), sin
necesidad de cambiar el aceite mineral original ni realizar cambios en el sistema.
12 P: ¿Cuál es el deslizamiento (Glide) del RS-70?
R: 4,2 ºC aprox.
13 P: ¿Debe el RS-70 ser cargado en forma líquida o gaseosa?
R: Debido a que el RS-70 es una mezcla no azeotrópica, la recomendación es de cargar el sistema en
fase líquida. Sin embargo, si todo el contenido de la botella debe ser introducido, puede realizarse en
fase gas.
15 P: ¿Está el RS-70 incluido en el SNAP (Programa de nuevas alternativas de EEUU)?
R: No todavía pero se ha iniciado el proceso.
16 P: ¿Cómo son las presiones del RS-70 en comparación con el R-22?
R: La presión de descarga del RS-70 es aproximadamente medio bar superior a la del R-22.
17 P: ¿Cuál es la capacidad del RS-70 en comparación con el R-22?
R: No hay pérdida de capacidad frigorífica del RS-70 con respecto al R-22 en altas y bajas temperaturas.
18 P: ¿Cómo son los ratios de temperaturas del RS-70 en comparación con el R-22?
R: Las temperaturas de descarga de RS-70 son inferiores a las del R-22.
19 P: ¿Cuáles son las características de inflamabilidad del RS-70?
R: El RS-70 no es inflamable a temperatura ambiente y presión atmosférica, y tiene la misma clasificación
que el R-410A, R-134a, R-404A, R-409A (FX56), R-507, etc.
20 P: ¿Cuáles son los productos de descomposición resultantes de la combustión del R-434A
(RS-45)?
R: Los productos de descomposición resultantes de la exposición del RS-70 a una fuente de alta
temperatura son similares a los formados por el R-22 cuando es expuesto al fuego. Los productos de
descomposición en cada caso son irritantes y tóxicos, y un aparato de respiración autónoma debe ser
usado si tal posibilidad existe.
21 P: ¿Con el R-434A (RS-45) debe tenerse en cuenta alguna precaución especial?
R: No hay precauciones específicas que deben tomarse con el RS-70. Como con todos los refrigerantes,
el sentido común y las buenas prácticas se recomiendan siempre. El uso de lubricantes higroscópicos
sintéticos (POE) puede evitarse con el uso del RS-70, por lo que no es necesario tener especial
atención con la entrada de humedad. No obstante, la entrada de humedad debe controlarse siempre.
22 P: ¿Es compatible el RS-70 con sistemas de refrigeración y de aire acondicionado diseñados para R-22?
R: Sí, el RS-70 es compatible con todos los materiales comúnmente utilizados en los sistemas que fueron
diseñados y cargados con R-22. Como en el caso de R-22, el magnesio y las aleaciones de zinc deben
ser evitados.
23 P: ¿El RS-70 puede recuperarse, reciclarse o regenerarse?
R: Sí, el RS-70 puede ser recuperado y reutilizado después de un proceso de limpieza, así como
entregarlo a un gestor para su posterior regeneración.
24 P: ¿Cuál es la guía técnica para el cambio del R-22 por el RS-70?
R: El procedimiento para la reconversión del R-22 al RS-70 es sencillo. Después de recuperar el R-22 y
efectuar vacío, utilice el mismo tipo de lubricante, cambie el filtro / secador e introduzca
aproximadamente la misma cantidad de RS-70 que de R-22 original. Consulte las pautas de
reconversión.
25 P: ¿Cuál es el precio del RS-70 comparado con otros alternativos?
R: RS-70 es competitivo en precio con otros alternativos del R-22.
26 P: ¿El RS-70, está aprobado por los fabricantes de compresores?
R: Los componentes individuales que componen el RS-70 son ampliamente utilizados en los
compresores producidos por los principales fabricantes.
27 P: ¿Cuál es el coeficiente de rendimiento (COP) del RS-70 comparado con el R-22)?
R: Las pruebas demuestran que el RS-70 proporciona un mayor COP que el R-22, dependiendo de la
aplicación y el equipo.
28 P: ¿Cuál es la especificación del RS-70?
R: El RS-70 cumple con la especificación de refrigerantes ARI-700 para los refrigerantes a base de
fluorocarbonos.
29 P: ¿Cuáles son los efectos por alta exposición por inhalación del RS-70?
R: Como en el caso de todos los CFC, HCFC y HFC que son base de refrigerantes, la alta exposición a
RS-70 puede producir efectos anestésicos. Exposiciones muy altas pueden causar un ritmo cardíaco
anormal y resultar mortal como sucede con todos los CFC, HCFC y HFC.
30 P: ¿Cuál es el punto de inflamación, explosividad y temperatura de ignición del RS-70?
R: El RS-70 está catalogado como no inflamable según su formulación y por lo tanto no tiene un punto
de inflamación o límites de explosividad. La temperatura de auto-ignición de los RS-70 no ha sido
determinada, pero se espera que sea superior a 750 ºC.
31 P: ¿Puede el RS-70 ser utilizado en los evaporadores inundados?
R: No.
32 P: ¿Qué tipos de detectores de fugas se debe utilizar con el RS-70?
R: Pueden usarse los mismos detectores de fugas utilizados con los HFC.
33 P: ¿Cuál sería el efecto de una gran emisión de RS-70?
R: Lo mismo que con otros refrigerantes de este tipo, la zona debe ser inmediatamente evacuada. El
vapor se puede concentrarse a nivel del suelo y zonas bajas mal ventiladas por lo que la dispersión
puede ser lenta. Deberá procederse a ventilar la zona antes de entrar en la misma.
34 P: ¿Esta el RS-70 disponible en botellas desechables?
R: Si, para exportación fuera de Europa.
35 P: ¿Puede ser utilizado el RS-70 en sistemas diseñados inicialmente para R-22 y después usados con hidrocarburos (HC)?
R: Aunque no hay experiencias llevadas a cabo con sistemas de hidrocarburos destinados a sustituir
R-22, creemos que el RS-70 sería conveniente para ello, si bien la carga de refrigerante, en peso
debería ser mayor.
36 P: ¿Qué consejos recomendamos para cambiar el R-22 por RS-70?
R: El cambio es directo. Utilice el mismo tipo de lubricante, cambie el filtro deshidratador y cargue la
misma cantidad de RS-70 que la carga original de R-22, una vez este haya sido recuperado.
Esta Información fue facilitada por la empresa Poligaz