Acústica en instalaciones de climatización
Desde las primeras fases de un proyecto de climatización se debe prestar atención al aislamiento acústico, ya que esto permitirá obtener un mejor control del ruido en el resultado final de la instalación.
En los proyectos de construcción, además de las necesidades que se pueden denominar como fundamentales, es necesario prestar especial atención a las condiciones acústicas y de trasmisión de ruido, lo que requiere una correcta concepción del proyecto para definir las especificaciones acústicas eficientes para la funcionalidad de los espacios y el confort de sus usuarios.
En una instalación de climatización, el ruido y las vibraciones generados por los equipos y las turbulencias causadas por el flujo del aire que circula a través de la red de distribución, pueden generar niveles sonoros que afecten el confort de los usuarios de los espacios.
Un resultado adecuado se tendrá si el aislamiento acústico se ha planificado e integrado de manera adecuada en las primeras fases de un proyecto. Para el control de ruido cada detalle es importante e influirá positivamente en el nivel final de ruido. Una buena especificación acústica deberá tener en cuenta los múltiples factores correspondientes al proyecto.
Normatividad y criterio acústico
Normatividad internacional define las condiciones acústicas referentes a este tipo de instalaciones, en esta oportunidad citamos normatividad vigente en España.
1. RITE: (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) Articulo 11 apartado 4: Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas estará limitado.
2. IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente acústico (Instrucción Técnica de la RITE): Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir las exigencias del Documento Básico HR Protección frente al ruido del Código Técnico de Edificación, que les afecten.
3. Código Técnico de la Edificación Documento Básico HR de protección frente al ruido 3.3.3.2 Aire Acondicionado: “Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos”.
4. Norma UNE 100713: Instalaciones de Acondicionamiento de Aire en hospitales: Apartado 5.3 Mediante las oportunas medidas constructivas se debe de evitar que, por la potencia sonora generada en la instalación de acondicionamiento de aire, se produzcan niveles de presión sonora mayores a los allí definidos.
Dichas normas se enmarcan en los criterios acústicos internacionales de confort. Estos definen los rangos adecuados para los diferentes tipos de recintos de acuerdo a su uso (funcionalidad y exigencia). Los mayormente aplicables son el NC (Noise Criteria) y RC (Room Criteria), pues tienen en cuenta la inclusión de sistemas de conducción de aire acondicionado y calefacción.
Criterio de Confort NC
Es el criterio de confort acústico por excelencia. Las curvas NC fueron definidas por Leo Beranek en 1957.
Criterio RC
Desarrollado por Warren Blazier, para ASHRAE* en 1981, se usa principalmente para el diseño de sistemas de aire acondicionado y calefacción. En 1997 se actualizó (RC Mark II*) incluyendo la clasificación de vibraciones y el índice de evaluación de calidad (QAI) utilizado para la estimación subjetiva del ruido.
* BLAZIER W.E. “RC Mark II: A Refined Procedure for Rating the Noise of Heating, Ventilating and Air-conditioning (HVAC) Systems in Buildings” J. Noise Control Enginering, 45(6), Nov - Dec 243- 250. 1997
Parámetros de entrada
Para realizar un diagnóstico adecuado y una correcta especificación de las soluciones acústicas se requiere conocer información específica correspondiente a datos que los fabricantes y proveedores de los equipos deberán suministrar.
• Tipo de Fuente y espectro(s) de ruido generado(s).
• Los coeficientes de absorción sonora de los productos absorbentes utilizados en ductos de ventilación y aire acondicionado. (”prueba ASTM 423 y valor NRC del material”).
• La atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción (ΔL), y la atenuación total de los silenciadores que estén empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.
• El coeficiente de amortiguamiento, deflexión estática, la transmisibilidad, y carga máxima, de los sistemas antivibratorios utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos.
Fuentes
La clasificación de las diferentes tipologías de ruido generado en una instalación de climatización en la fase de diseño, resulta necesaria para la propuesta de medidas de control.
Sobre el tipo de ruido generado se debe diferenciar claramente la generación de ruido aéreo y de ruido estructural, ya que su tratamiento será diferente:
• Ruido aéreo: transmisión en el aire (por ejemplo, el ruido generado por las aspas de un ventilador). Lo trataremos con materiales absorbentes en Lana de Vidrio.
• Ruido Estructural: se transmite por el medio sólido y se disipa en el medio aéreo y debe de ser tratado con sistemas de amortiguación (antivibratorios, losas flotantes) que controlen la transmisión vía sólida sólido.
Ductos y elementos terminales
Los ductos fabricados en materiales duros, lisos y rígidos no son absorbentes y las rejillas o elementos terminales de un sistema de climatización pueden ser focos de generación de ruido, producido por las variaciones de la velocidad y dirección del flujo de aire.
En el diseño del sistema de aire se deben estudiar las características de la red de distribución teniendo en cuenta el ruido generado lugares como los siguientes:
- Tramos rectos.
- Elementos terminales como salidas Rejillas y Difusores.
- Otras fuentes de ruido.
Los niveles generados por estos sistemas deberán de ser informados por los fabricantes. También pueden estimarse a partir de algunas expresiones matemáticas, usando datos medidos en condiciones controladas de las propiedades de los materiales.
Control de ruido en ductos de climatización
La absorción sonora es una propiedad acústica de los materiales y corresponde a su capacidad de absorber energía sonora y controlar la reverberación, a mayor porosidad del material mejor absorción tendrá. Esta se define por el coeficiente de absorción sonora y se obtiene por medición acústica en una cámara reverberante según la normativa ASTM C423 ó ISO354. Todos los ductos de Lana de Vidrio de FiberGlass Colombia ofrecen valores de coeficientes de absorción sonora altos y por tanto muy eficientes.
Si la superficie interior de los conductos corresponde a un material duro, liso y rígido (por ejemplo, una lámina metálica, poliestireno expandido, poliuretano o poliisocianurato), se tendrá un sistema de distribución con menor capacidad de atenuación, que por medio de reflexiones acústicas en su interior generará resonancias, llevando a la amplificación del ruido generado por el equipo de climatización y posiblemente haciendo que las paredes del ducto entren en vibración, transmitiendo así el ruido al resto del recinto y a espacios colindantes.
Cuando se estudian y definen las soluciones y materiales para control de ruido en una instalación de climatización, es necesario analizar la reducción o atenuación por cada banda de frecuencia (espectro de interés), teniendo especial cuidado con las frecuencias bajas, que son más difíciles de controlar.