Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: bombas de amoniaco

bombas de amoniaco hace 2 años 4 meses #184980

  • krokitas
  • Avatar de krokitas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Muy buenas, tengo un problema con las bombas de amoniaco en el subenfriador, el problema es, que se me desceban bastante, y cuando le he subido el nivel de amoniaco en el separador, y me tarda unos 10 minutos en descebarse, pues la aspiracion se me baja mucho y el compresor se me baja casi hasta pararse, si alguien conoce la solucion por favor que me avise. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bombas de amoniaco hace 2 años 4 meses #184986

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1751
  • Gracias recibidas 1433
  • Karma: 37
Esas bombas llevan suelen llevar unos filtros en la aspiración.

Controla su estado.

Y mucho ojo, porque si cavitan, se queman.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, krokitas

bombas de amoniaco hace 2 años 4 meses #184988

Aparte de lo ya comentado por Francis otro punto que hay que verificar es el correcto purgado de aceite.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, francismorcillo, krokitas

bombas de amoniaco hace 2 años 4 meses #184990

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 793
  • Gracias recibidas 205
  • Karma: 7
Buenas yo tambien estoy liado con el Nh3 le preguntado a mi jefe y me ha dicho que revises el nivel de amoniaco de la instalacion cuando este trabajando, y que como dice rodrigo mucho cuidado con el aceite que se queda en los separadores, hay que purgarlos que si no avería las bombas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, krokitas

bombas de amoniaco hace 2 años 3 meses #185064

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 686
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 1
¿porque el aceite rompe las bombas ?gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bombas de amoniaco hace 2 años 3 meses #185099

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 222
  • Gracias recibidas 87
  • Karma: 7
El tema de las bombas en general, es que el retén no pierda. Como que no le falte líquido en la aspiración. Si tienes que cambiar el reten tienes que montar uno tipo viton y acero, especial. No sirve uno del tipo de las bombas para agua. Si es necesario mirar el modelo exacto. En el puerto hay una fábrica de hielo y el mecánico tenía una bomba antigua con prensaestopa. Se torneo a la medida y se le acoplo un sello mecánico moderno. Quedo bien. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information