Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Duda chiller

Duda chiller hace 6 años 1 mes #183807

Buenas les escribo desde Uruguay,trabajo en un matadero (industria cárnica)como operador de sala de máquinas (con 0 conocimiento) pero me interesa al menos sacarme las dudas que me van surgiendo.LA DUDA :TENGO 2 CHILLERS PARA ENFRIAR AGUA CON AMONIACO,DE CASI IGUALES CARACTERIZTICAS PERO PARA DISTINTOS USOS
El primero tiene control de nivel con magnetrol y el magnetrol hace nieve,hielo en el nivel,está prendido las 24 hs,tiene un controlador no recuerdo si pt100 o pt1000 seteado a -1.5°c.
El segundo tiene el mismo control de nivel,mismo controlador,pero el controlador seteado a 8 °c y no hace nieve ni hielo a la hora de marcar el nivel,se ve mojado y se nota frío al tacto el nivel pero nada de hacer nieve o congelarse.
MI DUDA ES PORQUE EL SEGUNDO NO HACE NIEVE NI HIELO EN EL CONTROL DE NIVEL,espero puedan ayudarme y si necesitan alguna otra información para darme una explicación pidanmela que quizás se las puedo brindar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda chiller hace 6 años 1 mes #183809

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,creo tienes líquids mezclado con el aceite,té hace espuma en el visor del regulador de aceite?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda chiller hace 6 años 1 mes #183811

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no entiendo bien. El compañero biel interpreta que se te hace hielo en el nivel de aceite, o algo así, yo entiendo que hablas de dos chiller o enfriadoras, cada una enfría líquido de un depósito distinto. Hablas de que el líquido que enfrías es agua con amoníaco. No sé si son circuitos a presión atmosférica o circuitos cerrados. Un depósito a 8 grados y otro ligeramente por debajo de cero. Y tienes hielo en el control de nivel del depósito por debajo de cero, lo cual sería normal. Supongo que la mezcla que enfrías no se congela a 0 grados.
En fin, explica mejor el sistema, igual hablas del nivel de aceite de los compresores y me he hecho un lío yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Duda chiller hace 6 años 1 mes #183812

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Ciclo absorción?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda chiller hace 6 años 1 mes #183829

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el equipo que esta a -1.5ºC esta evaporando a -9ºC, debe formar escarcha o hielo en el evaporador.
el equipo que esta a 8ºC esta evaporando a -2ºC se le dificulta formar hielo o escarcha en el evaporador por cuestión de temperatura ambiente.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information