Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: siam bolita

siam bolita hace 2 años 2 meses #195485

  • manu654
  • Avatar de manu654
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buen dia gente cambie el motor de una siam bolita por un motor de 1/3 agregue un filtro secador , barrido de todo el sistema realice vacio y estoy cargando refrigerante mi consulta es la siguiente debo cambiar el capilar si es asi de que medida y largo y que presiones maneja en alta a la salida del condensador y en baja en el apendice de carga gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

siam bolita hace 2 años 2 meses #195487

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si ya estas cargando refrigerante la pregunta sobra.
cada que se cambia compresor se debe cambiar capilar,y/o orificio y cedazo o filtro de la VET, en ocasiones se hace demasiado tedioso y se opta por cortar un pequeño tramo , del capilar, antes del secador. el diámetro del capilar viene determinado por el fabricante del equipo lo mismo que el larga de este. hay unas tablas de algunos fabricante de compresores con recomendaciones de diámetro y largo dependiendo de la temperatura de evaporación.
las presiones de trabajo viene determinadas por las temperaturas , valga la redundancia, por las temperaturas de trabajo, las temperatura ambiente, la cantidad de carga de refrigerante en el equipo, el tipo de refrigerante, la calidad del vacio en el equipo...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

siam bolita hace 2 años 2 meses #195495

  • manu654
  • Avatar de manu654
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
olfera escribió:
si ya estas cargando refrigerante la pregunta sobra.
cada que se cambia compresor se debe cambiar capilar,y/o orificio y cedazo o filtro de la VET, en ocasiones se hace demasiado tedioso y se opta por cortar un pequeño tramo , del capilar, antes del secador. el diámetro del capilar viene determinado por el fabricante del equipo lo mismo que el larga de este. hay unas tablas de algunos fabricante de compresores con recomendaciones de diámetro y largo dependiendo de la temperatura de evaporación.
las presiones de trabajo viene determinadas por las temperaturas , valga la redundancia, por las temperaturas de trabajo, las temperatura ambiente, la cantidad de carga de refrigerante en el equipo, el tipo de refrigerante, la calidad del vacio en el equipo...
hola gracias por tomarte el tiempo de responder si cambie le filtro no asi el tubo capilar porque no consegui material para soldar este en aluminio pero me asegure que estubiera libre de obstrucciones ya que hice barrido con solvente en todo el sistema esta es una heladera muy antigua que estoy restaurando y creo que estoy corto de evaporador o de disipacion de calor ya que llega mucha temperatura al final del condensador si tenes alguna otra sugerencia se agradese
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information