TEMA: Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 7 años 4 semanas #176702

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Ayuda me urge reemplazar este compresor
Refrigerador domestico nofrost
Volatage: 220ac 60hz
samsung MSV488A-L1R TT1 R600A
SERIE: MSV
REFRIGERANTE: 4: R600a
DISPLACELENT: 88: 8.80CC
BTU/h : ????????
alguien me facilitaria con ficha tecnica me urge saber de cuanto btu/h es
para llegar a saber si podriar ser compatible con :

TENCUMSEH THG 1365 YGS 1/5HP T/b
DESPLAZAMIENTO :5.9 cc
REFRIG: R134
BTU/H 640

gracias
Última Edición: hace 7 años 4 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 7 años 4 semanas #176703

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Amigos segun googleando encontre este link
pero estoy comfundido con (RUNNING RPM)
espero me oriente porfavor
MSV488A-L1R

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Gracias por su gentil atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 7 años 4 semanas #176712

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Es la primera vez que me topo con este tipo de compresor con inverter, no es igual ni parecido con un compresor convencional .
Resulta que al conectare a la red 220 solo prende el foco de la cabina
pero no llega a encender el ventilador del evaporador, ni el compresor.
¡que le habra pasado a la tarjeta electronica...?
Entonces la duda esta, es posible que el compresor este bien!!!!
aqui las fotos
Alguien podria esplicarme como funcionan estos tipos de refrigeradores, samung digital inverter
ó link para estudiar mass y conocer mas estos tipos de refrigeradores
saludos y gran abrazo desde peru
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 7 años 3 semanas #176717

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
La tecnología inverter no solamente es para los equipos de climatización , también está llegando a los pequeños electrodomésticos de gama blanca y ahí que saber desenvolverse .

Para empezar tienes que pensar que estás ante un compresor trifásico , por lo tanto el voltaje y frecuencia que tiene que salir del módulo de potencia debe variar pero ser igual en los 3 terminales , y las bobinas del compresor tienen que dar todas el mismo valor ( normalmente más bajo de lo normal en ohm ) ok ?
Para verificar el compresor , en éste caso en en tensión ~ por lo tanto podrías usar ( si dispones de él ) un pequeño variador de frecuencia con salida trifásica .


Un saludo .
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, celtronics2011

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 6 años 8 meses #179914

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buena noches el trabajo ya fue entregado revisando el foro y mi computador. recuerdo que solo abria cambiado los filtro de la tarjeta madre mil disculpas no recuerdo los valores , dedusco que alimentaban al microprocesador.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, freones

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 6 años 8 meses #179918

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias por dar a conocer la solución a tu problema.


oscar leonel franco echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda compresor MSV488A-L1R TT1 R600A ficha tec hace 6 años 8 meses #179928

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, gracias por la solución celtronics , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011