Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja)

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175223

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buen dia.
Refresquera Henkel
alquien me ayude a despejar esta duda con ficha tecnica, compresor embraco FFI 10HAK R134a es de baja o alta temperatura? mil gracias por su tiempo .
Resulta que el compresor no arranca con 9.0 amp , reemplace filtro de arranque 70uf/330vac , ya si rele y con arranque directo logro arrancar el compresor con un pico de 6 amp ,trabajando con 3.3, 3.2, 3.0 amp....
Lo hice trabajar , ya despues de 30 minutos lo apago, lo dejo descansar , trato de encenderlo y no arranca por 9.0amp ....
Estoy convencido que tengo que reemplazar :
embraco FFI 10HAK R134a compresor por un new tecumseh AE-8108-BR....
Para estar tranquilo espero me ayuden con ficha tecnica embraco FFI 10HAK R134a alta ó baja temperatura?
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175224

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Compresor nuevo tecumseh ae-8108-br de alta .
recuerdo que hay compresores de baja - media -alta. mi distribuidor unifica la media con alta .
por lo que solo venden compresores de baja y alta temperatura....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175231

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Hola, primero comprueba las bobinas de arranque del compresor no esten dañadas y que el condensador de 70 microfaradios que tienes instalado es el adecuado.

En mi opinion como en la foto que as sacado con la etiqueta pone que trabaja a 7-12 grados por lo tanto es media temperatura ( si me equivoco corregirme porque soy nuevo en esto...)

Pero un consumo elevado como ese sin realizar ningun trabajo... raro yo cambiaba el compresor, pero lo dicho comprobar bobinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175232

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Pero diria que el fallo estara mas igual en el condensador que no es adecuado... o esta dañado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175241

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
celtronics2011 escribió:
Compresor nuevo tecumseh ae-8108-br de alta .
recuerdo que hay compresores de baja - media -alta. mi distribuidor unifica la media con alta .
por lo que solo venden compresores de baja y alta temperatura....

según la nomenclatura de tecunseh es un compresor de alta de 4.000 BTU la nomenclatura es AE4440Y y el comprsor embraco FF10 es de 3138 BTU o sea que se deberia colocar un compresor tecunseh AE4430 de 3.000 BTU para que quede equiparado al que se va a retirar.
el 4440 es de 1/3 y el 4430 e de 1/4.
creo que debes verificar muy bien el sistema de arranque antes de cambiar compresor, debes seguir muy bien el diagrama de conexión del compresor y verificar el estado del relay.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175285

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
celtronics2011 escribió:
Compresor nuevo tecumseh ae-8108-br de alta .
recuerdo que hay compresores de baja - media -alta. mi distribuidor unifica la media con alta .
por lo que solo venden compresores de baja y alta temperatura....

según la nomenclatura de tecunseh es un compresor de alta de 4.000 BTU la nomenclatura es AE4440Y y el comprsor embraco FF10 es de 3138 BTU o sea que se deberia colocar un compresor tecunseh AE4430 de 3.000 BTU para que quede equiparado al que se va a retirar.
el 4440 es de 1/3 y el 4430 e de 1/4.
creo que debes verificar muy bien el sistema de arranque antes de cambiar compresor, debes seguir muy bien el diagrama de conexión del compresor y verificar el estado del relay.

oscar leonel franco e.
Gracias por su tiempo y su gentil respuesta
con respecto al compresor FFI 10HAK probe varios capacitorres de arranque 70uf 75uf 88uf a 106uf
el relay de arranque tengo varios solo probe con un relay de arranque .
pero de forma directa con condensador 70uf 75uf 88uf a 106uf y sin relay .
debe de arrancar con esta cajita que me construi
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 7 años 2 meses #175306

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que bueno compañero , veo que te has fabricado dos cajitas , desde luego no hay mejor herramienta que la que se fabrica uno mismo .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 6 años 2 meses #183270

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Yo se que es un tema ya viejo pero quisiera aportar algo sobre este embraco LBP
REEMPLAZO COMPRESOR EMBRACO FFI 10 HAK
Compresor Embraco FFI 10 HAK, 1/3 HP, Gas R 134a.
Capacidad de Refrigeración 850 Btu/Wh (60 Hz).
Eficiencia 4,45 Btu/Wh (60 Hz).
Se reemplaza por:
Compresor Embraco EGAS 100 HLR, 1/3 HP, Gas R 134a.
Capacidad de Refrigeración 855 Btu/Wh (50 Hz).
Eficiencia 5,20 Btu/Wh (50 Hz).
o por Tecumseh 1410YS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda compresor FFI 10HAK R134a (alta o baja) hace 4 años 10 meses #190026

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
compresor FFI 10HAK compresor de baja temperatura.
datos aqui en la foto y el pdf adjunto
saluds

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information