Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ayuda compresor con datos borrado

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174758

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes esta semana me tope con un congelador de una puerta resulta que solo congela el 40 % del evaporador .
Pretendo descartar alguna fuga por el condensador y serca al compresor .
Podrian orientarme y regalarme unos minutos de su tiempo .
Se puede llegar a identificar el tipo de refrigerante de un compresor con los datos borrado del fabricante?
Como le hago para poder saber el tipo de refrigerante a usar para este compresor y que herramientas se deven obtener?
gracias
Buscando por la web encontre con esta herramienta, refractometro
en el video refractometro minuto 5:00

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174759

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dos maneras:
1º Con la relación Presión - Temperatura, mide la temperatura ambiente y pásala a presiónes con distintos gas probables de contener el circuito (R134A, R12, R600, etc.), instala un manómetro en el equipo y lee la presión...compara y selecciona.

2ª A veces en ciertas etiquetas cuando le pasas una llama de calor se resaltan las letras y números que contenían, si esta inservible pasalé el soplete a ver si se hace legible
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174760

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Usando el refractometro se logra identificar tipo de lubricante y podria llegar a identificar el refrigerante ?
ejemplo : r12 y r134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174761

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No, sabrás si es un aceite mineral o sintético, pero no que gas se emplea.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174764

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
creo que con una foto tomada de frente a la pegatina se puede ver la marca y el modelo del compresor, me voy por un embraco de 1/4 o de 1/3 HP, R 12

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174768

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Vaya !!
Antes con las chapas troqueladas estás cosas no pasaban , los fabricantes cada día apuran más .
Justo en la parte superior de la etiqueta se ve una referencia troquelada en la chapa del motor , échale un vistazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda compresor con datos borrado hace 7 años 3 meses #174778

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para mi que es un compresor Áspera/Embrago. Al no tener condensador de arranque diría que es de R134a o R12.

Para ir orientándote puedes medir la resistencia de las bobinas y compararlas con catálogos técnicos de cualquier fabricante.

El consumo en funcionamiento es otra orientacion.

las presiones de trabajo también te van a guiar en el gas que utiliza.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information