TEMA: refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O

refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O hace 7 años 3 meses #174685

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas noches
mil gracias por su gentil atencion y tiempo , me tope con este refrigerador con el evaporador lleno de escarcha en las paredes , acuchillado originandole una abertura por donde salio el gas refrigerante r12 , ingreso liquido h2O al evaporador y estoy casi seguro tambien al compresor.
Lo primero que hize es cortar la linea de baja , con mucho cuidado y paciencia tratar de secar el evaporador por la misma abertura del evaporador se odservaba com salia el liguido h2O caliente.
Ha hora mi preocupacion esta en el compresor.
Como extraer todo el liquido h2O mas el aceite sim mover el compresor de su ubicacion ?
se puede hacer esto ?

buscando en el foro encontre esta informacion valiosa , es aplicable para compresores inundado con h2O ?


gracias por su paciencia 632415.gif

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O hace 7 años 3 meses #174687

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Sí se puede, mete un tubito flexible de menor diámetro por la aspiración hasta el fondo del compresor y con ayuda de la bomba de vacío y un tarro de cristal recoges todo el aceite y agua...

Sectoriza y barre con nitrógeno todos los elementos, filtros nuevos y vacío profundo con roturas de éste...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O hace 7 años 3 meses #174693

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, si ya cortaste un caño bueno, cortalos todos, volcas el Mc y sacas todo el aceite, un enjuague rápido con un poco de thinner y después vacio, como dice roverman, varias rupturas CON NITRÓGENO, y siempre siempre aplicando calor al mc, con una lámpara o un reflector o una pistolita de calor. Hasta te sirve un secador de pelo.
Hasta donde se, en vacio y con el sistema a 11*C, el agua se evapora por completo, cosa que no me parece descabellada.

De todas formas prepárate para los reclamos, con estas pacientes siempre hay segundos llamados.
Suerte
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 3 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O hace 7 años 3 meses #174754

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Roverman escribió:
Sí se puede, mete un tubito flexible de menor diámetro por la aspiración hasta el fondo del compresor y con ayuda de la bomba de vacío y un tarro de cristal recoges todo el aceite y agua...

Sectoriza y barre con nitrógeno todos los elementos, filtros nuevos y vacío profundo con roturas de éste...
Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo y su gentil respuesta .
una consultita , para realizar un correcto barrido con nitrogeno al circuito frigorifico que tipos de liquidos deberia buscar para poder utilizar , para diferentes refrigerantes.
saludos
Última Edición: hace 7 años 3 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

refrigerador evaporador acuchillado, comp con h2O hace 7 años 3 meses #174762

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Para mi lo mejor es utilizar el mismo refrigerante, he hecho pruebas con líquidos de limpieza y dejan mucho que desear.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com