TEMA: nevera no congela. ayuda por favor!!

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169020

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
buenas tardes colegas
por favor quisiera que me colaboraran con un problema que tengo, resulta que hice una sustitución de un compresor hermetico en una nevera (o heladera no se como le llaman en otros paises), el compresor anterior me mostraba una presión de succion de 15 psi y la nevera congelaba poco, por lo que decidi cambiarlo.
Coloque el mismo modelo de compresor ya me fue posible conseguirlo; cambie filtro secador, las posiciones de las tuberias quedaron en su lugar ya que utilice el mismo modelo, hice vacio por los dos lados (alta y baja presión) con una bomba de vacio de 2.5 cfm durante 20 minutos, recargue gas 134a, el consumo de corriente quedo en 1.2 amps es decir dentro de lo normal, y la presión de succión quedo en 5 psi.
Pero aun asi la nevera sigue congelando poco, muy deficiente; el ciclo de descarche esta correcto por que en mi presencia durante la revisión hizo el ciclo de descongelamiento correcto. El termostato esta al maximo.
Ya no se que mas hacer o revisar, estoy locoooo!!!
Escucho opiniones recomendaciones
Gracias de antemano
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169022

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
Que marca el manómetro? A cuanto esta evaporando? El 134 en neveras domésticas trabaja sería de 0 en el acometió de 134
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169023

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
esta traajando a 5 psi y es 134a
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169024

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Normalmente con 134 las neveras trabajan en 0 psi a 5 o 10 pulgadas en escala de mercurio , osea casi en vacio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169025

La nevera tendría que tener una placa poniendo la carga de gas. Busca la para cargar por peso.
Las neveras evaporan por debajo de cero en presión para que puedan llegar a la temperatura de congelación en la nevera. Ten encuenta que con cero de presión el 134a evapora a -26 grados, creo, si quieres congelar a -22 grados tienes que conseguir evaporar a unos - 32 grados que son -0.23 bar de presión, siempre por debajo de cero.
En PSI -3.3.
Siempre que no encuentres el peso de la carga correcta.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169028

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Es muy importante cargar el refrigerante exacto por peso con ayuda de una báscula
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169030

  • solorza
  • Avatar de solorza
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Colega realizaste barrido por casualidad , por que cambiaste el antiguo compresor ?

Tienen razón que las presiones de las neveras bordean los 0 psi pero pudiese estar obstruido el capilar .

También lo puedes cargar por consumo en amperes , aunque la mejor es cargar por peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169033

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
El compresor anterior lo cambie porque ya estaba reciente en compresión. No creo que el capilar este obstruido, porque el evaporador se llena por completo de escarcha.
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169034

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Deficiente*****
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 9 meses #169035

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Ahhh y no hice barrido
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera no congela. ayuda por favor!! hace 7 años 7 meses #171195

  • yarodriguez662
  • Avatar de yarodriguez662
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola colega puede que el tubo capilar no este obstruido totalmente, pero si puede estar semi obstriudo y ello impide el lleno total y normal del evaporador
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.