Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156384

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Primero que todo creo que el compresor es únicamente de 1/6 HP
si el termostato es el que va encima del evaporador es demasiado fácil, sacas los dos tornillos de fijación extraes el termostato y te fijas muy bien como esta colocado el capilar (bulbo).

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156386

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Soymoe. Si vas a cambiar el compresor por un embraco de 1/5 HP no te lo aconsejo. Seguramente vas a tener problemas de condensacion, fijate el tamaño del condensador original que es muy pequeño. De lo contrario tendrias que hacer un calculo de acuerdo al evaporador que tenes e instalar compresor y condensador acorde a la potencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156517

  • soymoe
  • Avatar de soymoe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La verdad es que no se si el condesador me va servir el problema ahora es como sacar el termostato para cambiarlo porque ese tiene el relay incorporado, alguien sabe como se saca¿?
Última Edición: hace 8 años 6 meses por soymoe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156518

  • soymoe
  • Avatar de soymoe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Olfera, con quitar los tornillos no es suficiente para poder sacar el termostato porque esta embutido en el gabinete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156525

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
i.imgur.com/jRRfSi2.jpg

si el termostato-relay esta bueno no se hace necesario cambiarlo (para usar únicamente el termostato). identificas la linea de alimentación y la de retorno (régimen o trabajo), la tercera linea es la de arranque.
algo parecido sino igual es lo que tenemos. el hueco en donde esta nos da margen de maniobrabilidad. sacas el original y le colocas un termostato normal de nevera convencional.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156533

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cloud2.todocoleccion.net/vintage/tc/2011...29039679_8415676.jpg
www.camion-militar.com/spa/item/resource/ART01786/IMG_9060.JPG
fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-a...d19327c5fd390b847351
www.pinterest.com/threespirited/retro-appliances/
Hola soymoe.
Cordial Saludo.
Si quieres le tomas una foto al marco de la nevera en donde se encuentra el termostato para ver si te podemos orientar en como se saca. Creo que las neveras siam antiguas son iguales o similares a las philco o las westinghouse


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 6 meses #156559

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola soymoe. El maestro olfera te subio fotos de este tipò de heladeras. Como te decia antes, adonde esta el dial del termostato tenes que desmontar el marco plastico superior. Despues de eso te vas a encontrar con la caja que alberga termostato y relay, Si el termostato esta bien no es necesario cambiarlo, solo tendrias que anular el relay si es que vas a cambiar el compresor por un embraco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

PROBLEMA DE CONEXION EN HELADERA SIAM hace 8 años 5 meses #157408

  • soymoe
  • Avatar de soymoe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias, voy a ver si puedo usarlo sin sacarlo, identifique los cables que pueden ser los del termostato, solo me falta probarlo cuando este la heladera armada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information