TEMA: como meterlos en desconjelamiento

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 11 meses #130863

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Tengo una refrigerador de casa amana a-8rxngmwe01 que cuenta con tarjeta electronica. Que me recomiendan para forzarlo a entrar en desconjelamiento? Asi comprovar funsionamiento.
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 11 meses #130866

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
www.repairclinic.com/PartDetail/b1p4/Ama...umber=A8RXNGMWE01sta tarjeta es para que entre en desconjelamiento. No el timer regular.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 11 meses #130891

  • radiofan
  • Avatar de radiofan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 9
Hola, estas tarjetas son conocidas como ADC o adaptative defrost control, se usan en Whirlpool, Frigidaire, Amana, GE, Maytag etc, en tu caso especifico (cada una tiene distintas rutinas) para entrar en modo deshielo haz lo siguiente(ojo hay dos formas de entrar a deshielo, depende de la versión de la tarjeta, si no funciona una usa la otra):
1er metodo)
-gira y apaga el termostato(off) por 15 segundos
-gira y enciende el termostato(on) por 5seg
-repite lo anterior dos veces mas
-en aprox. 3 a 8 seg la tarjeta entrara en modo deshielo
Segunda forma(si la primera no funciona)

-Desconecta el aparato de tomacorriente por 30 seg
-gira el termostato a apagado(off)
-conecta el aparato
-dentro de 3 a 8 seg la tarjeta debe entrar a modo deshielo

SI LA TARJETA NO ENTRA A MODO DESHIELO, CHECA EL BIMETAL(RECUERDA QUE EL BIMETAL PARA LAS PRUEBAS DEBE MOSTRAR CONTINUIDAD, O SEA DEBE ESTAR FRIO)

Consejo útil:
Al entrar en modo de prueba, el relay
montado en el ADC
junta debe apagar el
compresor y la
resistencia encender.
Preste atención a que el relay
haga clic en y a continuación, escuchar
en un máximo de 30 segundos para
un segundo clic. Si
escuchar un clic, cheque si funciona resitencia. Si escucha
dos clics, compruebe si hay un
bimetal abierto.

*NOTA esta información fue tomada de manual de servicio para refrigeradores con ADC, traducción mia
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert, cbjuan

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 11 meses #130894

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Radiofan eres la clase de tecnico que uno nesecita para inspirarse. Ya t habia leido en un post anterior y se be que sabes del tema. Estas enfocado en la gamablanca o eres general? Muchisimas grasias por esta informacion. No estoy enfocado en los refrigeradores domesticos pero siempre me salen clientes con problemas con ellos. Y cuando entra en electronico se pone uno algo dudoso. Por sierto este refrigerador el problema era el bimetal. Pues se quedaba abierto y no dejaba el elemento entrar. Pero acepto que me brinque ese paso de forzarlo a desconjelamiento por ignorar esta informacion que me das. Por sierto dime de donde sacas la info como esta. Yo ni me imajinaba que tubieran ese nombre adc. Bueno ya me pase. Grasias de nuevo saludos desde sur de texas.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: radiofan

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 11 meses #130912

  • radiofan
  • Avatar de radiofan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 9
thump924906m hola y gracias, me dedico a gama blanca en general y refrigeración comercial, aire acondicionado automotor, A/C o splits no porque no me gusta andar colgado y pagan poquitito a mi gusto, colgando splits puedes poner mil sin problemas pero solo necesitas una vez equivocarte para quedar lastimado de por vida, yo reparo refrigeradores y lavadoras de todo tipo. secadoras, etc no es peligroso y cobras bien, yo vivo acá cerquita de la capital de SLP, trabaje en un taller grande en Hermosillo Sonora y ahí si andábamos colgados en edificios, bancos supermercados etc y no me gusto que aun con medidas de seguridad es peligroso, trabaje para Pepsi y eramos responsables de como 2mil equipos así que siempre teníamos un buen de trabajo, y en talleres de chalan, ahora estoy por mi cuenta.
La información la obtengo de la red, mira cuando navegas buscando información es mejor que "la pienses" en ingles, o sea la búsqueda de artículos o manuales o cualquier cosa es mucho mas efectiva en ingles, la mayoría de los grandes fabricantes publican sus manuales en ingles. Saludos y de necesitar otra cosa tratare de ayudarte. 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 10 meses #130923

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Mucho gusto entonces. Yo soy de aca de Nuevo Leon como una hora de Reynosa pal oeste. Pero ya de chaval vivo aca en los unites. No pues que bueno que ya andes independiente. los split no sale mucho entonces. aca se esta empezando a manejar mas el mini split pero casi siempre para algo pequeno. Aca el mas usado es el de ductos..bueno saludo y alli estamos aprendiendo.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como meterlos en desconjelamiento hace 9 años 10 meses #130930

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595


Gracias por la información radiofan...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.