Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Útiles y herramientas para el vacio.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 8 meses #190683

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El Micrón
(También Micra), Es una unidad lineal de medida, es la millonésima parte del metro (m), ó también la milésima parte del milímetro (mm.). Se abrevia con la letra griega Mu (μ).
Como la Pulgada es 25.4 mm. , será igual a 25400.0 micrones. Es importante mencionar, cuándo se habla de Micrones, se entienden como presión absoluta total, diferente a lo que se entiende de los conceptos Presión Manométrica y Vacío.
El Micrón es una dimensión muy pequeña y por lo tanto usada cuando se desea mucha precisión, lo que no es posible hacer con un manómetro normal (del tipo de Bourdon), que usa la presión atmosférica como punto de referencia, la que constantemente está cambiando durante el día, la presión barométrica cambia con la temperatura ambiente.
Se requiere un instrumento que mida en la ultima pulgada más baja de presión (en el rango 28.9 pg, a 29.92 pg. de Vacío), ver Fig. 2. Por lo que se requiere un manómetro de presión capaz de leer con precisión micrones, y del orden de 28.2 a 29,2 pg de muy alto vacío.
La razón por la cual no se debe hacer un vació mínimo de 250 micrones, en equipos de refrigeración en donde el compresor o e separador contengan aceite: En el medio existen diferentes ideas o criterios en relación de fijar la presión mínima en μ de mercurio, hay quien desea o recomienda evacuar a 200 μ, este valor no debe ser considerado, ya que el punto de ebullición de aceite es entre 200 μ y 250 μ. Por lo tanto para poder llegar a este nivel de presión de 200 μ se necesitaría evaporar todo el aceite.
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54

www.cifplalaboral.es/ckfinder/userfiles/...eracion_de_vacio.pdf

www.gildardoyanez.com/tips/vacio/

Las bombas de vacío que disponen de aceite para su lubricación requieren cambio de aceite de acuerdo no solo a su uso, sino también al grado de contaminación en que se encuentra el circuito a deshidratar. Es recomendable cambiar el aceite con frecuencia para evitar disminuir la eficiencia de la bomba, téngase en cuenta que el aceite se contamina por medio de vapor de agua que se elimina del circuito.
Es aconsejable que si el circuito a deshidratar contiene mucha humedad, en el mismo momento que la bomba se detiene al terminar la deshidratación, se proceda a retirar su aceite y sustituirlo por otro de las mismas características que aconseja el fabricante, de esta forma evitaremos que la humedad permanezca dentro de la bomba afectando sus partes mecánicas y disminuyendo su eficiencia.
www.elaireacondicionado.com/articulos/tecnica-vacio

Entienda las principales unidades de medida:
refrigerationclub.com/es-es/entienda-las...sarlas-conversiones/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, Calefaccióneltorno, rompefrio

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 8 meses #190684

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117

Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, Calefaccióneltorno

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 8 meses #190704

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
me queda duda con lo de " presion absoluta total"
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 8 meses #190707

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay otras maquinas para otros tipos de vacio,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 8 meses #190715

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 7 meses #190840

  • destru82
  • Avatar de destru82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Seamos sinceros, la medida que se utiliza para saber si se ha hecho el vacío es cerrar el manómetro y escuchar si ya no cambia el ruido de la bomba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 7 meses #190854

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
destru82 escribió:
Seamos sinceros, la medida que se utiliza para saber si se ha hecho el vacío es cerrar el manómetro y escuchar si ya no cambia el ruido de la bomba.

es una practica muy usual pero poco recomendada, las garantías dan testimonio de esto. Una buena practica de vació es la mejor garantía que podemos dar y ahorraremos mucho tiempo y dinero.
alguna razón técnica tienen que tener las herramientas y equipos de medición en las "Buenas Practicas en Refrigeración"
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Útiles y herramientas para el vacio. hace 4 años 7 meses #190858

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cada instalación , equipo y avería tienen su forma de proceder .

Por ejemplo si él día a día es instalar equipos split con 3mt de caños , con un vacío de 1/2 hora ( mientras almorzamos ) es suficiente y ya la bomba de vacío con su vacuómetro mecánico nos despejará dudas , luego él instalador si hay pequeñas pérdidas asumirá sus costes .

En instalaciones o equipos más delicados dónde la humedad es esencial evitar , hay que tomar todas las medidas necesarias para dejar la instalación lo más limpia y deshidratada posible , haciendo varias etapas de vacío cada vez más profundos siendo necesario vacuómetros electrónicos incluso en varios puntos de la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information