SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178024

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
HOLA COMPAÑEROS,
.-COMO TAPAIS UN AGUJERO EN EL EVAPORADOR DE ALUMINIO DE UNA GELADERA CLASICA, YO ESTABA USANDO UN PEGAMENTO DE 2 COMPUESTOS QUE TIENE UN LIMITE DE -50ºC,
MUCHAS GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mdsabn

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178028

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, he leido alguna vez que soldadura TIG le va bien, tambien hay gente que ha reparado con electrodo, no se como sera de grande el agujero si es muy grande otra opcion seria poner un recorte de aluminio por encima a modo de abrazadera y soldarlo con TIG, tienes mas informacion en Google y ya como ultima opcion valorar sustituir el evaporador, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178036

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Prueba la varilla de soldar Durafix para aluminio, te olvidarás de inventos y pegamentos .
Pindela intenta no abusar de las mayúsculas , recuerda que es sinónimo de GRITAR .

Un saludo ☺
Última Edición: hace 6 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com, rrachu, Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178060

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, si es un poro esto va bien. Se limpia con lija la zona del poro y se calienta con la pistolita de aire.
Si el dueño apuñalo el caño, creo que mejor cambiar evaporador.

articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6210955...de-refrigeracion-_JM
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178063

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si esta claro no sabemos el tamaño del agujero si adjunta foto podemos hacernos una idea, dsbordon 650$ vale el lote ? Aunque luego le sobre la mayoria igual encuentra el evaporador con un precio mas economico, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178065

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Freones, $650 Cada uno!!
Algo de €40, es una locura de caro y eso es barato, en algunas zonas es mucho mas caro.
El evaporador de una heladera ronda ese precio, quizás un poquito mas. Si es un poro con este epoxi podes salvar el que esta puesto.
Esta barrita también se recomienda usarla cuando sueldan con durafix o aluminio para terminar de sellar la unión.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178068

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, todos los dias se aprende algo, gracias silenblock y dsbordon !! Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178074

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola siempre soldar con varilla de aluminio es lo mejor, pero usa la autogena (oxigeno butano) suave poco oxigeno para que valla calentando despacio o suave y usa un buen decapante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178091

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Pruebas echas en casa haciendo agujeros a la escalera de aluminio que tengo , los agujeros los hice con una broca de 6,5mm .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil, rrachu, Pindela305, Ogl

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178093

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, jajaaj una imagen vale mas que mil palabras, con la escalera de casa jajaja, gracias silenbloc !
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178115

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Silen! No hacia falta que te pusieras el disfraz de sádico y mutilaras la pobre escalera!! Jajaja
Sabemos que el durafix funciona!! Yo use una barrita que se vendía por acá que se llamaba Soldalum y la verdad que la reparacion quedaba bien.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Pindela305

SOLDAR EVAPORADOR DE HELADERA DOMESTICA hace 6 años 10 meses #178120

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jajajaja !! Me va la marcha dsbordon Jajajaja !!
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.