Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Refrigerador convencional "frío directo" no enfría

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174358

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Mañana haré vacío para ver si entra aire al sistema, y veré si encuentro la fuga, hay algún producto para poder comprobar las fugas? colorante?, no sé, porque por la situación del evaporador es muy difícil poder encontrar la fuga, y mas si es micro :-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174366

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ogl escribió:
Mañana haré vacío para ver si entra aire al sistema, y veré si encuentro la fuga, hay algún producto para poder comprobar las fugas? colorante?, no sé, porque por la situación del evaporador es muy difícil poder encontrar la fuga, y mas si es micro :-)
523243.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174367

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para probar estanqueidad y para buscar fugas se presuriza el sistema.
para probar estanqueidad y para buscar fugas se presuriza el sistema.
para probar estanqueidad y para buscar fugas se presuriza el sistema.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174376

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Las microgugas deben ser el dolor testicular mas grande que tiene un frigorista, hacer vacio para ver si le entra aire al sistema y comprobar que es asi , no lo veo como una buena practica por eso mismo entra AIRE. y contiene humedad que una vez que entro al sistema despues es muy dificil extraerla.
Presurizar con nitrogeno con 200 o 300 psi dejar los manometros instalados varias horas para ver si baja la presion , esto si seria una buena practica ya que el nitrogeno seco no contiene humedad, Pero tenemos un problema, como son microfugas, al presurizar el nitrogeno arrastra la pequeña porcion de aceite que contienen los conductos tapando las microfugas, y es muy posible que no baje la presion del nitrogeno por estar tapados los poros de microfugas.
Entonces te recomiendo que hagas una buena limpiez de sistema con algun quimico, luego un buen barrido con nitrogeno para sacar el quimico. Una vez echo esto pods presurisar con nitro y buscar las microfugas.
Si podes seria bueno separar los circuitos primero probar estanqueidad en el congelador y luego en el refrigerador uno de los dos te dara fuga . o ambos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174383

Cuidado con las pruebas de estanqueidad y sobrepasar las presiones para las que han sido diseñados los componentes del circuito frigorífico, en una nevera doméstica es posible que el evaporador no aguante una presión demasiado alta.......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rrachu, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174387

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Uff! ya me ha quedado claro, hay que presurizar con nitrógeno, el problema que tengo es que no dispongo de nitrógeno, y tendría que comprar la botella, los reductores, mangueras... Ya se que para ser un profesional frigorista ese material es imprescindible, pero yo que todavía estoy empapándome en el tema no dispongo de ello. Antes de nada me gustaría saber si ha perdido refrigerante, ¿como podría saberlo? mi propósito es colocarle una válvula de servicio para medir la presión, entiendo que la presión que me dará será la equivalente a la temperatura ambiente, no sé de que manera podría averiguar si está falto de refrigerante... Cualquier idea es bienvenida, os lo agradezco mucho, estoy aprendiendo mucho en este foro,

Si pudiera saber si le falta refrigerante, entonces ya sabría de que se trata de una microfuga y entonces probaría con un sellador de fugas de esos que van con jeringuilla. ¿que opináis?

Hasta la semana que viene, y debido a la carga de trabajo que tengo, me va a ser imposible ponerme con ella, pero no tengáis duda de que postearé todo lo que suceda hasta el final :-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174390

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Cuidado con las pruebas de estanqueidad y sobrepasar las presiones para las que han sido diseñados los componentes del circuito frigorífico, en una nevera doméstica es posible que el evaporador no aguante una presión demasiado alta.......
Levas la razon rodrigo pensando en lo que le queria decir al compeñero con respecto a la humedad y demas cosas no repare que es una nevera domestica no los equipos comerciales que hacemos nosotros, suerte que te diste cuenta a tiempo mis disculpas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174391

Ogl si vas a hacer reparaciones de frío se hace imprescindible un manoreductor y nitrógeno seco.

Para saber si el equipo está falto de refrigerante tendrás que tomar presiones y temperaturas y si no dispones de toma de presión existen unas que se pinchan en la tubería.

Respecto a los selladores de fugas como último último recurso y no muy fiable......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rrachu, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174412

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Dispongo de la válvula perforadora la bomba de vacío, manómetro de r600, la báscula y el refrigerante. De hecho ya he reparado mi primer equipo de frío, un deshumidificador con r134a que no enfriaba, y era porque le faltaba refrigerante por una peqeueña fuga en la soldadura que estaba como comida de óxido. Ahora funciona a la perfección :-)

Con respecto a la nevera, y aunque no es el método más aconsejable, (lo profesional sería presurizar con nitrógeno) voy a conectarle la válvula y en cuanto tenga las presiones volveré a consultaros a ver si podéis clarificarme el concepto de temperaturas y presiones pues no me queda claro del todo el tema del subenfriamiento y recalentamiento. Toca seguir leyendo los tutoriales.

El procedimiento seria?

tomo presión en el tubo de succión y temperatura ambiente con el compresor parado.
Pongo en marcha el compresor y vuelvo a tomar las presiones en el tubo de succión (debería estar en zona de vacío para el r600a)
a partir de ahí, os pido que me guiéis en los pasos.
Gracias
Oscar.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174419

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Si has cargado un equipo con R134a y ahora deseas reparar éste ( con R600a ) y los que vengan dispones de carnet de manipulador para los refrigerantes no es así ?

Y si además dispones de herramientas e instrumentos de refrigeración y la prácticas aunque no asiduamente , no veo problema en disponer de nitrógeno seco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu, Ogl

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174422

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Tengo el certificado de manipulación de gases fluorados sacado en el 2013, soy autónomo, cotizo y pago impuestos. Siempre quise complementar mi oficio de reparación de electrodomésticos con reparaciones de frío, el caso es que hasta hace poco no me lo planteé seriamente, domino la soldadura, y todo el procedimiento técnico (conexión de valvulería, soldadura, etc...) lo tengo dominado. lo que no tengo es la experiencia ni los conocimientos para recargar adecuadamente los equipos (toda la teoría del subenfriamiento, recalentamiento, tablas presión-temperatura, etc..) Y es ahí el motivo de darme de alta en este foro. Me gustaría hacer un curso completo de frigorista pero ahora mismo ni tengo tiempo ni se donde hacerlo en mi zona.

Así que lo que estoy haciendo es atender desde hace muy poco a clientes de confianza, como la propietaria de la nevera en cuestión, y practicar en mi taller cuando tengo tiempo, contando, si os parece bien, con la inestimable ayuda de los compañeros del foro.

Mi intención es dedicarme a la reparación de equipos domésticos de refrigeración de gama blanca, y algún que otro equipo comercial (botelleros, máquinas de snacks, etc..), y solamente con refrigerantes r600a y r134a. No me planteo, ni por asomo, trabajar con aire acondicionado ni equipos industriales.

Del resto de averías que pueda tener un equipo de frio doméstico (frost, no frost), lo tengo dominado,(es a lo que me dedico), diagnóstico de averías en resistencias, sondas ntc, ptc, dampers, termostatos, timers, placas electrónicas... Lo que me falta es conocimiento y experiencia en las "recargas de refrigerantes" :-)
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Refrigerador convencional "frío directo" no enfría hace 7 años 3 meses #174423

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Tienes algun amigo frigorista que te preste el tubo de nitrogeno, asi poder seguir adelante con la reparacion, tene en cuenta que los gastos que produzca esta reparacion no son gastos sino inversion desde el punto de vista practico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno, Ogl
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information