Guillermo A. escribió:
buenas noche, estoy intentando reparar un cámara de congelación, la temperatura que se requiere es de -20 grados pero solo he logrado que llegue a -5 grados centigrados, usa r 404A . explico: es de una tonelada de la marca danfoss , pensé que seria la expansión (TE2S) , la cambie, el orificio, también el aceite poe, el filtro deshidratador y el refrigerante, la mantuve trabajando a 18 psi pero no bajaba mas que ha cero grados, intente ajustar la expansión pero no pude encontrar cual es el super heat adecuado para este tipo de equipos, hoy cambie el motor del evaporador (fan) mejoro un poco pero no llega a la temperatura deseada , los parámetros que tiene son : 53 psi succión, 240 psi en la descarga, -9.5 grados centigrados de temperatura en el tubo de retorno del evaporador (se congela) .
si la dejo con una presión de 20 psi en la succión solo baja hasta 0 grados y se queda así por mucho tiempo (no se congela el evaporador) según yo 20 psi en la succión seria la presión que debería tener. ya no se que mas hacerle.
agradecería cualquier ayuda que me puedan dar.
un saludo desde mexico df,
Hola.
Primero de todo, invitarte a que te pases por aquí
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic .
En cuanto a tu consulta, me parece extraño lo que te marco en rojo.
Si evaporas a 53psi, que son -8,2ºC, me extraña que el gas a la salida del evaporador esté a -9´5.
SAlbando posibles errores en la medición, diríamos que tienes el evaporador completamente utilizado, y la presión de trabajo, no es mala para empezar.
Si estubiera el evaporador sucio, o no ventilara bien, la presión de evaporación tendería a ser mas baja de lo normal, pero en tu caso es mas bien al contrario.
Creo que algun dato te falta.
La impresión que da es de que tienes mas carga de la que el equipo puede vencer, pero si ha trabajado bien anteriormente esto estaría descartado.
Creo que debes volver a tomar datos, algo se escapa.