Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: freezer tipo cajon

freezer tipo cajon hace 8 años 9 meses #151752

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
el problema que presentaba el freezes que tenía el filtro tapado por lo cual se ponía bien frio y se humedecía cayendo gotas de agua del cuerpo del mismo. Hice el procedimiento de limpieza con 141b luego barrido con nitrógeno, recambio del filtro,vacio.controle fugas y procedí a la carga de 134a dejándolo a unos 7psi. todo quedo bien ya que lo probé unos dos días en el taller. pero no completo el mes y se volvió a producir la misma falla,quiciera saber qué posibilidades más son las que provocan este tipo de falla ,si es humedad en el aceite en el motor, o el condensador desprende partículas de óxido por dentro ya que lo vi muy oxidado por fuera, mala calidad del filtro o es problema del mismo gas, este freezer ya tiene algunos años. Agradecería la respuesta gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freezer tipo cajon hace 8 años 9 meses #151758

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No se si estas hablando de algo parecido a esto:
www.google.com.co/search?q=congelador+ti...bk3cYCFcI-PgodzxoBNg
si no cambiaste el capilar seguirá el problema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freezer tipo cajon hace 8 años 9 meses #151779

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
mira hasta ahora no cambie el capilar a un freezer ,pero a una heladera si le cambie el capilar el evaporador,y el caño de retorno y andubo de diez.pero al frezer tipo cajon no,sera muy complicado.es similar a la foto del enlace.no te puedo dar mas datos porque le sacaron todas las referencias.
i9.bueni.es/1/3413/920353b1/e2038cd8/50b...pa-abatible-1000.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freezer tipo cajon hace 8 años 9 meses #151794

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es muy difícil de reparar y mas para cambiarle el capilar. lo único que puedes hacer es recortar un tramo de unos diez 10 centímetros antes del secador. debes tratar de cambiar el aceite al motor,.
es un tipo de reparación en la cual no se puede dar garantía.
tienes que hablar con el cliente y explicarle que cuando un equipo de refrigeración que trabaja con R134a y capilar y este se tapona (el capilar) el único remedio seria cambiarle el capilar , pero en este tipo de equipo es demasiado dificil, ya que el congelador esta dentro de las parades.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information