Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problemas con cambio de compresor split

problemas con cambio de compresor split hace 9 años 1 mes #146138

  • jbrm
  • Avatar de jbrm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola la consulta es la siguiente : poseo un split marca bgh de 3000 kcal al cuaal se le quemo el compresor ,desarme lo medi y si estaba quemado, compre otro de similares caracteristicas marca Samsung ,cambio el compresor, realizo las soldaduras, cambio filtro molecular, realizo vacio por casi una hora, pongo en marcha el equipo y empiezo la carga ,todo bien hasta las 25 lbs. de ahi en mas el compresor empezo hacer ruido (golpeteos) y calentar decido detener la maniobra ,cierro y despresurizo todo y vuelvo a empezar solo que esta vez conecto el manometro de alta , y empiezo de vuelta y veo muy asombrado que no tengo presion de alta y a medida que agrego R22 por la linea de baja , la presion de alta se queda en los valores de la de baja o sea 25 lbs y hasta 45lbs cuando empezo a calentar nuevamente el compresor ,que esta vez si se apago por temperatura ,dejo un rato ,2 horas a que se enfrie, y otra vez a probar algo ,pongo en marcha nuevamente y con el manometro de baja conectado cierro los robinetes primero el de alta y luego el de baja a ver si hacia succion pero la presion quedaba igual no se movia......consulta que puede ser? me falta algun paso? el compresor viene con aceite o hay que colocarselo? de ser asi cual coloco? muchas gracias
Todo llega ...todo pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cambio de compresor split hace 9 años 1 mes #146144

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Antes de cambiar un elemento hay que saber el porque se produjo la falla.
Si cambias y no verificas el porque la causa de uno le afectará al nuevo.
Me huele a la válvula de 4vias, limpia y verifica los capilares después de la rotura del compresor anterior pueden estar con restos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cambio de compresor split hace 9 años 1 mes #146220

  • lacruzdelugo
  • Avatar de lacruzdelugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • ingeniero alcanza herramientas
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
si cierras el robinete de baja no vas a tener succion ya que cierras el paso al compresor controla las soldaduras realizadas al compresor que no se haya tapado restringido el paso del mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con cambio de compresor split hace 9 años 1 mes #146221

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y muy importante,
.
saber donde esta el dispositivo de expansion...........................
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information