buenas a todos, me gustaria saber donde se mide el subenfriamiento y sobrecalentamiento, saber si esta optimo o no. y si cada refrigerante tiene una forma diferente de medirlo o son valores diferentes. y si me podeis poner ejemplos para asi entenderlo bien, muchas gracias y la verda que hacia mucho tiempo que no estaba por aqui
El administrador ha desactivado la escritura pública.
subenfriamiento y sobrecalentamiento
hace 8 años 5 meses #157791
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Hola davyd, has colocado tu post en frio en el transporte y refrigerancion automotriz, ignoro si las medidas que pretendes hacer son en ese tipo de circuitos de todas formas se mide igual que en otros circuitos lo unico diferente es la dificultad de acceder a las lineas para la correcta medicion, nobstante midiendo las presiones de alta y baja asi como las temperaturas de aspiracion y linea de liquido es suficiente, hay algunas diferencias pero lo normal es que el subenfriamiento este proximo a 5ºC y el recalentamiento entre 6 y 10ºC y para todoslos gases igual, las diferencias son segun tipo de condensador y/o evaporador si son de aire, agua o de expansion seca o inundados, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Los condensadores estan calculados para un subenfriamiento de 5 K, por lo que se deduce que la sonda de medir deve estar situada justo a la salida del condensador.
En el caso de los evaporadores antes del tubo de igualacion si lo tuviese y bulbo de la valvula de expansion no mas de 20 centimentros. de la salida del mismo.