Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Central DUO CU de Friga-Bohn

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 mes #189287

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Hace tiempo que quería comentar una pequeña central frigorífica que monté y ahora lo he puesto en mi web:
manualesfrigorificos.com/index.php/artic...ntral-friga-bohn-duo
Si quereis más aclaraciones, contestad a este tema en este foro y os resolveré las dudas.

La central en cuestión es una mini-central compacta con condensador axial con unas medidas que puede pasar por cualquier puerta y nos puede dar una perfecta solución en pequeñas instalaciones.
Esta en cuestión la puse en marcha hace 6 meses y no me ha dado ningún problema ni en la puesta en marcha.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, francismorcillo, biel1

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 3 semanas #189365

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola sr.Xavier,la central és positiva,cierto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 3 semanas #189386

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 2 semanas #189458

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Hola Biel:
La central es positiva y funciona con R-449A
Realmente yo la queria instalar con el gas refrigerante R-513A pero una vez ya la tenia el cliente me añadió un nuevo servicio frigorífico en la tienda con lo que la central, funcionando con R-513A no me daba la potencia.
Hablamos con el fabricante y la solución por la que tiramos fué la de poner R-449A. Con este gas si me daba la potencia necesaria.

Esto se pudo hacer gracias a que aún no habiamos instalado nada y pudimos rediseñar las tuberías y componentes como las válvulas de expansión.
No hay persona más valiente que un ignorante.
Última Edición: hace 5 años 2 semanas por xavi_m.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 2 semanas #189473

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Bon dia,eso es porque trabaja más alto de condensación el 449 que el 513,cierto?.

Salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 semana #189475

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buen dia colega Kavi , necesitaría saber el coste de una central de 30 kw para hacer mis cuentas ya que vendria para Argentina , me lo puede mandar por privado desde ya muchas gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 semana #189483

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
biel1 escribió:
Bon dia,eso es porque trabaja más alto de condensación el 449 que el 513,cierto?.

Salud

Lo que sucede es que el 513 (xp10) es un drop-in del r134a y éste es un refrigerante de media presión y menor rendimiento que el r404a que a su vez tiene cómo drop-in el r449a ( xp40) refrigerante de alta presión .

Con lo cual el r449a tiene más CAP frigorífico que el r134a con lo cual puedes tener problemas en el condensador y también en el evaporador con la humedad relativa .
Espero haber podido aclarar tus dudas .

Aaaaa se me olvidaba , al cambiar de refrigerante también hay que cambiar válvulas de seguridad , veet y demás .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Última Edición: hace 5 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 semana #189488

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Esta unidad el fabricante te la vende como multirefrigerante. En el catalogo, el fabricante te indica los rendimientos según el gas que utilices.

La diferencia del rendimiento se debe al desplazamiento volumetrico del compresor, que en todos los casos es el mismo y si le ponemos un gas como el R-513A (que necesita mucho más desplazamiento) obtendremos menor rendimiento.

Cabe decir que el condensador està calculado para el máximo rendimiento que puede dar la máquina funcionando con R-404A o el R-449A que le he puesto yo. Espero que en verano funcione correctamente puesto que en Lleida (España) de donde soy yo, alcanzamos temperaturas de 42ºC en verano.

En cuanto a las unidades interiores, como eran nuevas ya elegimos las VET correspondientes al gas escogido.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 semana #189489

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
rrachu escribió:
Buen dia colega Kavi , necesitaría saber el coste de una central de 30 kw para hacer mis cuentas ya que vendria para Argentina , me lo puede mandar por privado desde ya muchas gracias .

Hay un software de selección de estas centrales que puedes encontrar aquí.
Si te lo instalas podras seleccionar la unidad y ver el precio PVP. Luego en privado comentamos como va el precio.

www.lennoxemea.com/software/setup.exe
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Central DUO CU de Friga-Bohn hace 5 años 1 semana #189509

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
xavi_m escribió:
rrachu escribió:
Buen dia colega Kavi , necesitaría saber el coste de una central de 30 kw para hacer mis cuentas ya que vendria para Argentina , me lo puede mandar por privado desde ya muchas gracias .

Hay un software de selección de estas centrales que puedes encontrar aquí.
Si te lo instalas podras seleccionar la unidad y ver el precio PVP. Luego en privado comentamos como va el precio.

www.lennoxemea.com/software/setup.exe

Me fue imposible bajar el software pero ya lo solucione por otro lado muchas gracias igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information