15 Mar 2018 15:04

olfera

dsbordon escribió:
Hola Pucasso1.
A que le llamas depósito intercambiador?
Con lo del subenfriamiento y el sobrecalentamiento en el evaporador estas en lo cierto, pero primera vez q escucho del "deposito intercambiador".

files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.FD0.A8.05.pdf
en muchos montajes utilizan el acumulador de succión o (acumulador de liquido, no se porque lo llaman así), como intercambiador de calor enrollandole la tubería de alta....
15 Mar 2018 13:18

dsbordon

Ok, gracias Silen. Sería como un gas cooler de mas capacidad, pienso. Y como se hace para q el sobrecalentamiento del gas q retorna al compresor no sea excesivo?
15 Mar 2018 07:08

silenbloc

El intercambiador igual es un subenfriador , para mejorar el subenfriamiento del refrigerante y que llegue en mejores condiciones a la vet.
15 Mar 2018 04:42

dsbordon

Hola Pucasso1.
A que le llamas depósito intercambiador?
Con lo del subenfriamiento y el sobrecalentamiento en el evaporador estas en lo cierto, pero primera vez q escucho del "deposito intercambiador".
14 Mar 2018 21:30

Picasso1

Hola. Para ajustar una instalación de refrigeración comercial de R134a con válvula de expansión termostática, la cual tiene desescarche por gas caliente y lleva un deposito intercambiador de calor. Supongo que el subenfriamiento se mide como temperatura de condensación menos la temperatura medida con el termometro antes de sistema de expansion(aunque supongo que sera alto por el depósito intercambiador de calor) y el recalentamiento lo ajusto a unos 5ºC a la salida del evaporador (es...
01 Dic 2015 00:38

goldete

Los condensadores estan calculados para un subenfriamiento de 5 K, por lo que se deduce que la sonda de medir deve estar situada justo a la salida del condensador.
En el caso de los evaporadores antes del tubo de igualacion si lo tuviese y bulbo de la valvula de expansion no mas de 20 centimentros. de la salida del mismo.
30 Nov 2015 22:57

xeliño

Hola davyd, has colocado tu post en frio en el transporte y refrigerancion automotriz, ignoro si las medidas que pretendes hacer son en ese tipo de circuitos de todas formas se mide igual que en otros circuitos lo unico diferente es la dificultad de acceder a las lineas para la correcta medicion, nobstante midiendo las presiones de alta y baja asi como las temperaturas de aspiracion y linea de liquido es suficiente, hay algunas diferencias pero lo normal es que el subenfriamiento este proximo a...
30 Nov 2015 22:54

olfera

30 Nov 2015 21:32

davyd

buenas a todos, me gustaria saber donde se mide el subenfriamiento y sobrecalentamiento, saber si esta optimo o no. y si cada refrigerante tiene una forma diferente de medirlo o son valores diferentes. y si me podeis poner ejemplos para asi entenderlo bien, muchas gracias y la verda que hacia mucho tiempo que no estaba por aqui
29 Ago 2014 21:22

CUARZO1964

EXCELENTE MATERIAL , MUCHAS GRACIAS