Montaje placa solar heat-pipe(tubos de vacio)
a continuacion mostrare el montaje de un equipo solar de ultima generacion ya conocidos entre nosotros.pero antes una pequeña introducion:
INTRODUCCIÓN
Nuevos colectores solares con tubos de vacío y tecnología “heat – pipe”.
Su tecnología y diseño lo convierten en uno de los colectores de mayor rendimiento del mercado nacional con unas prestaciones difíciles de mejorar.
Los nuevos paneles solares térmicos basados en el principio heat - pipe y tubo de vacío, es lo último en tecnología al servicio del Medio Ambiente.
No existe actualmente en el mercado un sistema mejor de captación
de energía solar.
Gracias a su revolucionario diseño, consigue un rendimiento superior a los colectores de placa plana convencionales prácticamente sin pérdidas energéticas y permite la captación de energía en días nublados o a
temperaturas bajo cero lo que lo hace también ideal para climas fríos y lluviosos típicos del Norte.
HEAT-PIPE
El principio “heat – pipe” descubierto en 1962, consiste en un cilindro mucho más largo que ancho que contiene un líquido que vaporiza a una determinada temperatura.
A este tipo de dispositivo se les llama superconductor de calor por su extraordinaria capacidad y velocidad de transferencia de calor sin apenas pérdidas.
Se utiliza en misiones espaciales, dispositivos de acondicionamiento de aire, deshumidificadores, ordenadores
personales, y recientemente en energía solar.
¿CÓMO FUNCIONA?
Es un sistema cerrado de evaporación – condensación sin partes móviles.
En el tubo interior, mucho más largo que ancho y dotado de un cierto vacío, hay un líquido que vaporiza en el rango de temperaturas deseado.
Al vaporizar, asciende por el interior del tubo hacia la parte superior
(condensador) donde está el foco frío, cediendo a éste su calor volviendo a estado líquido.
En este proceso libera el llamado “calor latente de vaporización”, que es el necesario para su cambio de estado de líquido a gas y viceversa, y que es mucho mayor que el necesario para simplemente aumentar su temperatura.
Al licuarse, desciende de nuevo por el tubo hasta el foco caliente, donde el proceso comienza de nuevo.
Así se consigue evacuar mucho calor sin un gran aumento de temperatura.
Tan natural como el agua de lluvia.
Este tubo metálico está dotado de unas aletas de aluminio con un recubrimiento especial que optimiza la captación, todo ello cerrado en una cápsula de borosilicato al vacío para minimizar las pérdidas.
De esta manera se consiguen eficiencias muy superiores a los dispositivos solares convencionales.
VENTAJAS:
· Vacío; minimiza pérdidas por transmisión.
· Modular; permite montaje por partes (sin grúas, y con menos operarios).
· Geometría; su forma cilíndrica aprovecha mejor la radiación a lo largo del día, a primera y última hora.
· Tecnología; absorbe más cantidad de radiación difusa.
· Ajustable; permite girar el captador en caso de no disponer del ángulo óptimo.
· Unión seca; permite el mantenimiento y la sustitución de tubos sin detener la instalación.
· Ausencia de agua; evita depósitos y calcificaciones, corrosión o congelación.
· Ideal para calefacción y procesos industriales; secaderos, desalinización, procesos de calentamiento, calefacción para hoteles, balnearios, edificios, polideportivos… pues su rendimiento es mucho mayor que el panel convencional y el fluido alcanza mayores temperaturas.
· Diseño; ofrece una línea mucho más estética
APLICACIONES DOMÉSTICAS
Es muy importante entender que la energía solar no puede, por sí sola, abastecer todo el calor de una vivienda a lo largo de todo el año, si ésta se encuentra en climas donde es necesaria la calefacción.
Para una vivienda unifamiliar típica de 4-6 personas serán suficientes cuatro módulos de 20 tubos, que le proporcionarán un ahorro mínimo del 80% de agua calienta sanitaria y del 25% en calefacción, variable en
función del tipo de instalación y condiciones climáticas.
APLICACIONES INDUSTRIALES
El mayor ahorro se produce cuando hay un gran consumo.
Los paneles son los más indicados para grandes consumos y para aplicaciones de media y alta temperatura en calefacción y procesos industriales: secaderos, desalinización, procesos de calentamiento, calefacción para hoteles, balnearios, edificios,
polideportivos
la ventaje que yo le vi cuando monte el primer equipo es que lo monte solo al montarse por piezas,eso si los tubos de vacio pesaban bastantes,de la manera convencional minimo una grua en instalacion de techo tipo tejas razantes,y aparte entretiene su facil montaje....
empezamos con el montaje de la estructura sin manual de instruciones,la desmonte varias veces la estructura hasta que di con ella ajjajajaja,eso no sale aqui........
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
soportancion baja de los tubos heat-pipe
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
mi caja de herramientas que pesa un quintal
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
empieza a parecer algo,por cierto:la estructura,acumulador y tornilleria,es todo en acero inox....buena calidad con lo que e montado anteriormente
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
aqui tenemos el acumulador de capacidad para 150 litros
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
montamos el acumulador
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
los reflectantes que pondran los tubos de vacio a altas temperaturas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
desembalando los tubos de vacio
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
esta es una pasta termica que se debe hechar para el maximo contacto entre la resistencia del tubo de vacio y la vaina hembra del tubo del acumulador
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
una vez montado los reflectores en la estructura se van pinchando los tubos en el acumulador de uno en uno con mucho cuidado y con su pasta termica hechada
PD.....SI LE DA AUNQUE SEA EL MAS MINIMO RALLO DE SOL AL TUBO DE VACIO MIENTRAS LO MONTAS Y HECHAS LA PASTA TERMICA SE TE QUEDAN LOS DEDOS PEGADOS Y TE QUEDAS SIN HUELLA DACTILAR,LO DIGO `POR EXPERIENCIA,,,,POR FAVOR MUCHO CUIDADO......
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
AQUI OS DEJO UNA FOTO PARA QUE VEAIS QUE LA MONTE AL ATARDECER MIENTRAS ESTOS MARIQUITAS SE TOMABAN UNOS CERVEZONES,ERA VIERNES Y ME LLAMO EL AMIGO TORCU AJJAJAJAJAJAJJAJJA
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
VEIS COMO SE LE ESTABA CAMBIANDO EL COLOR A LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA, Y CASI SIN SOL.........
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
ESTAS SON UNAS ARANDELAS DE GOMA ESPECIAL ANTICALORICA PARA EL REAJUSTE DEL TUBO DE VACIO CON EL ACUMULADOR
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
PLACA SOLAR MONTADA A FALTA DE CONEXION HIDRAULICA
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
AHORA ESTABA PENSANDO COMO SE ESTABAN PONIENDO ESTO ELENMENTOS EN EL BAR SI MI,AJAJAJAJAJAJ
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
POR ULTIMO EL MONTAJE DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD TALADA A 8 BARES DE PRESION
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Bueno Familia,espero os guste,el reportaje no a salio muy como esperaba,pero el vecino que me estaba viendo hacer las fotos mientras la montaba no se que pensaria de mi ,pero bueno....AJJAJAJAJAJA
ELECLIMA