Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Conexión bomba en sistema solar

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117794

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola a todos. Estoy intentando poner en marcha el ACS de un edificio que va por solar térmica. Lleva un controlador Solareg II Basic. Cuando en el display indica que la bomba funciona, ésta no lo hace porque no le llega tensión. Junto al controlador existen 3 relés que tienen puenteados los A1 por lo que entran a la vez. La bomba se alimenta a través de un contacto cerrado de uno de estos relés por lo que cuando tiene tensión el contacto se abre y no le llega tensión a la bomba. Esta instalación ha estado parada durante meses, pero supongo que funcionó en su día y no creo que esté mal conectada. ¿Hay alguna razón por la que cuando el controlador indique que la bomba esté en marcha esta permanezca sin tensión? He buscado información por varios sitios especializados y no encuentro respuesta, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117801

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Que los A1 de los reles esten puenteados no indica que entren a la vez.
Lo que tienes que seguir son los A2 de c/u que al recibir tension en ellos se activara cada rele.
Posiblemente el controlador indica bomba funcionando y la salida del controlador esta averiada.
Segun indicas la bomba trabaja con el rele si energizar.....??? ya que esta en un contacto cerrado del rele ... 956844.gif
OJO que no hayan metido mano antes que tu y las cosas no esten como deben estar.
Lo primero es garantizar que el controlador saque tension para alimentar el rele de la bomba y si hay que modificar algo pues se modifica.
Por supuesto lo mejor seria conseguir el esquema de sea instalacion pero si no hay.... a currraaaarrrrr
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117802

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117804

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Amén .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117830

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Frigotron, los A2 son el neutro y también están puenteados, claro.
electom21, ese es el controlador, pero el manual dice poco, o al menos yo no encuentro respuesta
Silenbloc, ave María purísima
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117831

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Sin pecado cocebida , entonces es como te indica frigotron , si el contacto en reposo es nc la bomba sin entrar esos reles tiene que actuar , a no ser que no haya suficiente temperatura en el circuito primario de las placas echa un vistazo a los termostatos haber si alguien a bajado las temp de consigna .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117838

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Comprobaste reles y bases??(supongo ke si)
Si es asi, mira cualquier seguridad que pueda estar saltada ya que te impide es arranqu de la bomba. O como bien dice al compañero los ttos de los depositos. prueba a puentearlos.

Y "que la suerte te acompañe"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117839

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Puedes probar en modo manual punto 7.4 pagina 20 y asi descartar el rele , un ajuste incorrecto del programador puede provocar que no funcione , que segun pone es el rele A1, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117842

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La fase que activa a los tres relés no viene directamente de la centralita, sino del mazo de cables que viene de la válvula de tres vías y termostatos. Intentaré identificar cuál es. Probaré lo que dices electom21 a ver qué tal.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117852

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tambien podrias alimentar directamente la bomba para comprobar su funcionamiento,una vez comprobado que funciona CREO que en un CASI 200% de posibilidad hay una mala conexion electrica...(o no y es todo lo contrario :kiss: )
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117855

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola profe ,confite deu unipotente,por si te vale
www.salvadorescoda.com/tecnico/solar/animacion_instalacion.swf
esto esta en la sala ,te dire algo , tiene agua la instalacion, lee lo que dice aqui cuando paras la instalacion,
la valv esta cerrada,
tienes resistencia de apoyo en el deposito acum.... si hay compruebalas ,que no te den un susto,y el termostato de seguridad y demas termostatos,
te puede saltar la de seguridad en un momento dado, ya me ocurrio una vez y de noche, tube que llamar a las brigadas de apoyo, `para hecharme una mano,con un acumulador de 20000lts no corto termostato y zaca la de seguridad, esto va para picasso, tambien para todos,
asi que atento, un saludo
Última Edición: hace 10 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión bomba en sistema solar hace 10 años 7 meses #117890

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Las salidas de este equipo son a tension , y hay que contemplar tambien que la salida 1 tiene opcion de regulacion electronica de bomba . Yo revisaria parametros y conexionado y comprobaria la bomba externamente para verificar que funciona antes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information