TEMA: Funcionamiento de cámara de congelación

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92598

  • torres10
  • Avatar de torres10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • hace mas caló que en invierno
  • Mensajes: 5
  • Karma: 1
Gracias lafaaonadelfrio. Desde luego, fresqui es un crack, ha dado un curso de 10. y todo hay que decirlo, usted tambien hace un buen trabajo abriendo compresores,valvulas,KVL,seraradores de liquido...etc...han servido bastante para entender su funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92600

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ese material es solo eso material lo interesante de ese material es la persona que expande la información y juan es el hombre idóneo para matizar los estudios, no podíais caer en mejores manos envidia me dais aprovecharos de el que no os vais a arrepentir y como apoyo este foro lo tenéis a vuestra disposición , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92601

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Excelente Torres. Buen trabajo. Qué bueno tener un profe de la categoría de Juan Carlos. Es todo un lujo, como profesional y como persona. Un máquina!!

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92828

  • Frosty
  • Avatar de Frosty
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Permiteme colaborar con mi comentario

el presostato de baja si es necesario sobretodo en sistemas pump down ya que el compresor para con muy poca presion de refrigerante en forma de vapor evitando que se solidifique. con respecto al compresor que encontraste arrancando y parando es por que no tenia un dilatador de tiempo de un paso (timer) recomiendo ajustarlo entre 4 y 8 minutos dependiendo el tamaño del equipo. asi si te sorprende en un fin de semana el compresor estara arrancando y parando con intervalos lo suficientemente largos para evitar el daño del compresor.

Ing. Miguel Espíritu (frosty) ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92833

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Frosty escribió:
Permiteme colaborar con mi comentario

el presostato de baja si es necesario sobretodo en sistemas pump down ya que el compresor para con muy poca presion de refrigerante en forma de vapor evitando que se solidifique. con respecto al compresor que encontraste arrancando y parando es por que no tenia un dilatador de tiempo de un paso (timer) recomiendo ajustarlo entre 4 y 8 minutos dependiendo el tamaño del equipo. asi si te sorprende en un fin de semana el compresor estara arrancando y parando con intervalos lo suficientemente largos para evitar el daño del compresor.

Ing. Miguel Espíritu (frosty) ,.-17 ,.-17

Agradezco las opiniones, pero sigo creyendo que es mejor colocar otro presostato, con el dinero del temporizador lo pagas...
Dibuje ahora un esquema rápido, bueno mejor dicho reforme uno que baje de internet para ahorrar trabajo!!! jejeje. Si hay fallos o algo perdonad! era solo para que se vea la idea de lo que yo digo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Tuve que pensar un poco para intentar recordar la maniobra, creo que era así si no me equivoco, con el termostato activo un rele, de ese rele necesito dos contactos normalmente abiertos, con uno activo la solenoide de líquido. Al subir la presión se cierra el contacto del presostato y arranca el compresor, hasta ahí funciona como el pump down que todo el mundo hace.

El contacto del presostato de pump down tiene una realimentación, dada por el rele de temperatura y un contacto auxiliar del contactor del compresor.
¿Que consigo con esto?
Aunque se cierre el contacto de temperatura, el contacto auxiliar del compresor estara abierto, hasta que suba la presión y cierre el contacto del presostato y se alimente, entonces por mucho que el termostato pida temperatura si no hay presión en baja, el compresor no arranca.
De una vez que si arranco, si llega a temperatura en funcionamiento normal, corta el rele de temperatura, entonces corta solenoide y abre el contacto de la maniobra de realimentación, no pasa nada, sigue alimentandose el contactor por el contacto del presostato hasta estar realizado el pump down.

Esta funcionando y por lo que sea, por cualquier avería baja la presión?? el contacto del presostato de pump down se abrira logicamente, pero el contactor del compresor seguira alimentado a traves del rele de temperatura, porque la cámara sigue pidiendo temperatura y a traves de la realimentación del contacto auxiliar del compresor la misma que impedia que arrancara directamente al cerrar el contacto de temperatura mientras no subiera la presión y cerrara el contacto del presostato.

Lógicamente tendremos el presostato de seguridad de baja presión tarado a menos presión que el de pump down, entonces la instalación mientras pida temperatura omitira la señal del presostato de pump down, que llega a la presión de tarado del de baja?? parara por baja presión y no volvera arrancar hasta que se realice un rearme de dicho presostato.

Perdon por el tocho!! pero queria explicar mas o menos bien lo que a mi me parece una correcta instalación.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Funcionamiento de cámara de congelación hace 11 años 10 meses #92838

,.-41 explicacion perfecta, El profe es un crak, yo tuve la gran suerte de poder acudir a sus clases el año pasado, una pasada....
El administrador ha desactivado la escritura pública.