Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Perdida de amoniaco

Perdida de amoniaco hace 12 años 3 meses #82465

  • jsgonzalez
  • Avatar de jsgonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola gente forera,

Necesito saber cuales y como son lo métodos para detectar puntualmente la ubicación de una perdida de amoniaco ya sea en cañería, válvula o evaporador.

Hay algún instrumento o algo por el estilo que te facilite el laburo como un detector. Muchas gracias.

Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Perdida de amoniaco hace 12 años 3 meses #82466

  • jsgonzalez
  • Avatar de jsgonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Veo por todos lados que hay detectores pero solo acusan la presencia del gas.

Contariosss!

Se agradece!!

Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Perdida de amoniaco hace 12 años 3 meses #82480

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El mejor detector de fugas de amoniaco es: el olfato… y a correr se dijo.
Propaganda: Localizador de fugas de NH3 portátil El localizador de fugas de Amoníaco modelo LF-NH3 SX está diseñado específicamente para localizar el lugar preciso donde se origina la fuga, aún en bajas concentraciones. Pensado como un auxiliar para tareas de mantenimiento y control, reemplazando el uso de métodos lentos e imprecisos como el agua jabonosa. Equipo robusto, íntegramente metálico (aluminio anodizado y hierro empavonado), con grip de goma antigolpes apto para trabajo pesado. Fabricado con la ultima tecnología Japonesa bajo estrictos estándares y controles de calidad certificados bajo normas ISO-9001. De sencillo uso, posee ajuste de sensibilidad directo para detectar fugas pequeñas. Incorpora 3 formas de alimantación, pack de baterías recargable, Fuente-Cargador externo a 220V (con cable taller de 3 mts., ficha metálica con anclaje mecánico), o 2 baterías estándard de 9V descartables.
www.digiprint.com.ar/pProductosAmoniaco.htm.
www.digiprint.com.ar/pProductosAmoniaco.htm


upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3892/3/34040-3.pdf
www.svasd.com/images/1pm_Barba_Sp_I_Seguridad_con_Amoniaco.pdf
La exposición a niveles altos de amoníaco puede producir irritación y quemaduras serias en la piel y en la boca, la garganta, los pulmones y los ojos. La exposición a niveles muy altos puede producir la muerte. www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_QT02.pdf

gruponitrox.com.ve/seguridad/files/Amoniaco.pdf

El amoniaco puede utilizarse de manera segura como un refrigerante, siempre
que el sistema esté diseñado, construido y operado apropiadamente y que cuente con el mantenimiento adecuado. Sin embargo, es importante reconocer que el amoniaco es tóxico y puede representar un peligro para la salud del hombre. Puede ser dañino si se inhala en concentraciones elevadas.
media.msanet.com/NA/Mexico/Boletines/Pel...raciondeAmoniaco.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Perdida de amoniaco hace 12 años 3 meses #82521

  • lasjero
  • Avatar de lasjero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Yo hace 20 años por lo menos que no toco amoniaco pero cuando tocaba le pasabamos como una especie de varilla de azufre encendida y donde sale humo blanco hay esta la fuga lo haciamos con mascara para no repirar el amoniaco.
Pego lo siguiente copiado de la red espero te sea util .

DETECCION DE FUGAS

Una fuga o escape de amoniaco es fácilmente detectable por lo característico de
su olor tan picante. La localización de una fuga pequeña puede determinarse con
papel de fenoftaleina húmedo, o rojo tornasol sostenidos cerca del sitio
sospechado. La rapidez e intensidad del cambio de color del papel indicará la
proximidad o tamaño de la fuga. El papel de fenoftaleina se tornara de blanco a
rosa o rojo intenso ; el rojo tornasol se cambiará a color azul.

La detección de fugas , por combustión de azufre produce SO2 en vapor, el cual
reacciona con amoniaco para formar una densa nube. Deberá tenerse sumo cuidado
en respirar vapor sulfúrico, el cual es altamente irritante. Nótese que las
mascaras para amoniaco no ofrecen protección contra el bióxido de azufre. Además
, al tener una apreciable cantidad de amoniaco en el aire, puede resultar
difícil encontrar el sitio del escape.

Para medir la concentración de amoniaco en el aire, se dispone de varios
dispositivos, basados en el color de un tubo de prueba a través del cual se hace
pasar aire de prueba. El color resultante se compara contra una tabla de colores
para determinar la concentración de amoniaco en el aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Perdida de amoniaco hace 12 años 3 meses #82634

  • jsgonzalez
  • Avatar de jsgonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Muchisimas gracias. Me parece que es mas factible lo del detector. Voy a interiorisarme mas en el LF-NH3 SX.

Buenisimo lo de la varilla de azufre. Pensaba que lo hacian con un papelito que le prendian fuego y salia el humo blanco si habia presencia del gas.

Muchas gracias,

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Perdida de amoniaco hace 11 años 8 meses #97502

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information