necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58941

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
,.-12 hola gente del foro mi consulta es esta en un heladera en la cual tengo retorno de liquido en la zona de baja presión cuya falla es el desgaste del compresor por que cuando lo cambio al compresor sigue la misma falla con un compresor nuevo tengo que hacer una limpieza de cañerías especial??? bue espero su respuesta desde ya gracias.... ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58943

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Has medido recalentamiento?
Como has efectuado la carga de gas?
Has comprobado ventiladores del evaporador?

Tu falla se me antoja a demasiada carga de gas refrigerante o a ventiladores parados o defectuosos en el evaporador

Compruébalo y danos mas datos.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58944

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Te he movido tu consulta para que este mejor ubicada
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58945

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
como mido recalentamiento? la carga esta justa 190gr y el evaporador esta bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58947

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias si de refrigerante esta bien tiene 190 gr y el evaporador esta bien como se mide recalentamiento nunca había escuchado sobre eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58950

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Utiliza el buscador del foro

Pon recalentamiento y encontraras la explicación.
De todas formas te invito a que heches un vistazo por todos los articulos tecnicos del foro

NO tienen desperdicio
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58951

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Te incluyo un articulo para que leas y comprendas la importancia del recalentamiento en un circuito frigorífico
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58952

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Aqui va Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #58953

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchas gracias pepe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: necesito ayuda hace 13 años 2 meses #59003

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con esa cantidad que dices que tienes de gas, deduzco que es un sistema por capilar y aunque la placa de caracteristicas te indique una carga de 190 grm, tendras que regular el recalentamiento ajustando la carga, que en este caso seria menos gas.

Ten encuenta que los fabricantes te dan la potencia y carga de gas a unas condiciones predeterminadas (exteriores/interiores y de uso), si estas cambian, lo demas tambien.

En una ocasión tenia problemas con un armario frigorifico nuevo de 4 puertas (tipica cámara de acero para cocinas), no consegia que alcanzara su temperatura interior y el problema estaba que el fabricante daba los rendimientos para una temperatura ambiente de 25ºC y en la cocina teniamos 40ºC, tuvimos que cambiar la unidad condensadora.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.