Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: compresores

compresores hace 13 años 2 meses #56886

  • noel
  • Avatar de noel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Wenas!!!! quisiera saber si alguen me puede decir o explicar lo que significa que los compresores son de 1,2,3 etapas y en que se direncian unos de los otros..??????

otra cosa que queria saber cuando a un compresor le hacemos de que pare aciendo vacio en la parte de baja donde se guarda el refrigerante???
Última Edición: hace 13 años 2 meses por noel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores hace 13 años 2 meses #56889

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro noel. En cuanto a tu primera pregunta, hay compresores, por ejemplo de pistones, que tienen más de uno. Ese número de pistones pueden entrar en funcionamiento todos a la vez o por etapas. En cuanto a tu segunda pregunta, el refrigerante se recoge entre la descarga del compresor y el elemento de corte, la solenoide. Esta explicación es muy superficial, te recomiendo que uses el buscador del foro para mayor y mejor información. Puedes buscar "pump down" para entender donde está el refrigerante, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores hace 13 años 2 meses #57079

  • noel
  • Avatar de noel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
okey muxas gracias...!!!los del pump down me keda claro pero x ejemeplo tenes un compresor de 3 estapas no?? y le pones en funcionamiento:

1 te puede funcionar con los tres pistones a la vez
2 te puede funcionar con un piston primero, luego otro y otro dspues para hacer el ciclo.

¿correcto o me equivoco?
Última Edición: hace 13 años 2 meses por noel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores hace 13 años 2 meses #57080

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Los pistones se mueven todos a a vez a través del cigüeñal, lo que ocurre es que se puentean las cámaras de alta y baja de las etapas que no necesitas en ese momento. Es una de las muchas formas que hay de control de capacidad, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores hace 13 años 2 meses #57163

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Moel, el Maestro Fresquiviri nos esta ilustrando del funcionamiento de la Regulación de capacidad por etapas y estas se desarroyan como el bien dice.

Tambien puedes considerar la regulación de capacidad por etapas en una central frigorifica de tres compresores parando uno o dos compresores 75% o 50%.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores hace 13 años 2 meses #57167

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay infinidad de compresores, de 1 etapa, de dos etapas , varias etapas, pueden ser de tornillo, de 1 etapa de palas molecular, semi hermetico, de embolo,
compresor de simple efecto o monofasico son de 2 etapas
de simple etapa hay que conocer y diferenciar
compresores en serie pueden ser de tres etapas de tornillo
la potencia es la misma en serie o en paralelo, de doble etapa
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.497 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information