Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Trasvasar refrigerante de un envase a otro

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193896

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
En la IF 17 del RSIF, nos indica que los trasvases han de hacerse por métodos seguros y reconocidos ¿Hay algún documento donde indique cuales son esos métodos? Si se puede usar bomba de trasiego o no, recuperadora de refrigerante, etc.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193897

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo ,lo que utilizo,es la congelacion de la botella a rellenar ; cualquier otro sistema no me merece una confianza aceptable ,vaciar un circuito y aprovechar el gas,no me merece ninguna confianza ,y a su vez ,la maquina tiene que ser homologada ,...Tambien entiendo que la pregunta que me haces,no ha sido contestada
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193898

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El RSIF al igual que la mayoría de los textos legales no suelen describir procedimientos salvo en circunstancias especiales como el triple vacío con determinados gases.
Entiende el reglamento que si tu tienes la autorización para el manejo de gases tienes la suficiente formación para realizar este trabajo con seguridad.
Supuestamente al realizar el curso de gases tuviste que realizar una práctica de evacuación o introducción de gases en un equipo, en esa práctica se supone que identificaste la botella y comprobaste la máxima carga que admitía al igual que otros parámetros.
Otro ejemplo del RSIF es la prueba de estanqueidad, no te obliga a que la realices con nitrógeno habla de que se realizara con un método reconocido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193899

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Imagino que te refieres a pasar de una botella grande a una una pequeña. En ese caso el trasiego se suele hacer con recuperadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193903

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Se pude hacer sin problemas, otro tema es que actualmente solo se permite tener botellas de gas con válvula para la introducción de gases en las botellas de recuperación.
Es por el tema del etiquetado y si la memoria no me falla el RSIF obliga a tener una bomba de recirculación de gases para estos trabajos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193908

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a todos por las respuestas. Goldete me refiero a trasvasar de un envase a otro, recuperar de un equipo o cargarlo si está indicado claramente, de hecho lo imparto en los cursos de Rite y Manipulador de gases fluorados. Pero no encuentro a qué métodos de trasvase se refiere el Rsif cuando habla de métodos seguros y reconocidos, supongo que vendrán reflejados en algún sitio. Quiero encontrarlos para incorporarlos en los cursos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193913

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Hoy aprovechando que estaba en mi distribuidor de gas le he comentado el tema y me ha dicho que la normativa cuando habla de manejo de gases es válido el procedimiento para la carga de instalaciones, exceptuando que vamos a llenar una botella.
En este caso la botella tiene que estar homologada con su etiquetado que ellos no comercializan botellas, pero que hay empresas que si, resumiendo como método válido y reconocido vale el manual de instrucciones de una recuperadora o bomba de trasiego de refrigerantes con marcado CE, pero necesitas una botella homologada para meter ese gas y no vale la de recuperación y la tienes que tener dada de alta como botella de trasiego
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Trasvasar refrigerante de un envase a otro hace 3 años 2 meses #193917

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Goldete
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information