Moncayo escribió:
Supongo jcarne que el problema que planteas no es en España ya que si fuese aquí el problema realmente es otro y no técnico.
Por lo que has comentado (la bombona tiene una sola llave y de apertura con herramienta. El eje de accionamiento de la válvula gira pero no abre el paso de gas) el vástago de la válvula (el eje) esta roto y por lo tanto gira sin ningún otro efecto en el cierre de paso.
Una solución es enfriar la bombona a -40ºC y en esas condiciones desenroscar completamente la válvula averiada, por apretón, y poner ahí mismo una nueva que previamente estará preparada. La presión del refrigerante (R-22 dices) será próxima a 0 bar.
Eso si, y como te han dicho, estas labores u operaciones son cosas de frigoristas y no de clientes de presuntos frigoristas.
Muchas gracias Moncayo. Efectivamente, si fuese en España, el problema lo habría resuelto fácilmente e incluso, la reposición del gas en caso de pérdida fuese lo de menos. El problema es en Venezuela. Muchos lugares especializados han desaparecido, el personal ha emigrado y si piensas en los lugares que predominan ahora que son del gobierno, con la cantidad de accidentes laborales que han tenido, mejor es no preguntar.
En el caso que explicas, de sustituir la válvula en un local especializado (si lo encontramos), el gas se perdería, correcto?