TEMA: nevera lg no frost digital,

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179254

  • Franz52
  • Avatar de Franz52
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Karma: 0
Refrigeracion en Venezuela.
1 de agosto de 2017 23:24
Saludos colegas, me toco revisar una nevera lg no frost digital, dos puertas horizontales, que trabaja con tarjeta electrónica, ahora bien el caso es que hace barriga de hielo en el frezzer y no enfría abajo, entonces probe sensor de deshielo mide 9.4 ohms a temperatura ambiente , luego metí este mismo sensor en el frezzer de otra nevera lo deje por espacio de una hora, lo medí de nuevo y midió 34 ohm. probé fusible termico y da continuidad, lo que me hace presumir que este sensor se encuentra bien y el fusible térmico igualmente. Posteriormente probé directa la resistencia de descongelamiento que es tipo tubular y se encuentra insertada en el evaporador en toda su extensión con corriente 110 V AC , por espacio de 5 minutos y noté que la misma calienta pero con poca o minima temperatura, medi amperaje de consumo y midio 1.25 amper . He reparado pocas neveras digitales , por eso no tengo mucha experiencia con ellas, pero si me pareció extraño que la resistencia calienta muy poco. A ver que opinan y si algún colega con mas experiencia en este tipo de refrigeradores digitales me pueda orientar . Hice la prueba de la resistencia con 110 voltios AC porque estoy casi seguro que trabajan con este voltaje . Agradecido de antemano por los comentarios.
Editar
Última Edición: hace 6 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179256

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Franz, una sugerencia. Sería de mas provecho so cambias el título del post a algo mas relacionado con tu consulta, por ejemplo: "Problemas con nevera lg no frost digital, dos puertas horizontales".
Como una muestra de cortesía hacia quienes te van a ayudar seguramente, también seria bueno que te presentes y cuentes un poco de vos y tu trabajo, etc.
Saludos
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179262

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Franz, bienvenido al foro ! como comenta el compañero dsbordon recomendable cambiar el titulo del post por uno mas semejante al problema que tienes y pasar por presentaciones a hablarnos un poco mas sobre ti se agradece, que tension de alimentacion tiene el equipo ? Manda foto de la etiqueta de caracteristicas, el desescarche ira quitando el hielo que se vaya produciendo, pero si tienes tanto hielo puede que no sea capaz de retirarlo, apaga el refri y que se descongele de forma manual y lo arrancas y ya sigues comprobando, cuando estaba todo ese hielo la sonda mandaba entrar la resistencia ? Hacen falta mas datos para dar un diagnosis, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179268

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol este participante está, según dice su ficha, dado de alta hace casi 3 años, no creo que deba presentarse otra vez, sal
comprobar si hace desescarche , si funciona ,termostato o resistencia ,
Última Edición: hace 6 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179269

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola joseb, no tiene porque coincidir su fecha de alta con sus primeros mensajes no ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179271

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol fre, en tu perfil pone Bilbao fecha de nacimiento etc ya es algo, pero en el caso de
dsbordon no veo nada, igual tiene una ficha con sus datos ,y no están a la vista, en cualquier caso,este participante lo que pide es ayuda, si no quiere contar su vida,,es un tema aparte,es su vida, que a mi particularmente no me interesa, si es blanco negro mulato,,arabe ,sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179273

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol. algo del foro por si te vale , sal
forofrio.com/index.php/foro/refrigeracion-gama-blanca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179274

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola joseb, no estamos hablando de sus datos personales, estamos hablando de una presentacion como dice dsbordon por cortesia para saber si es tecnico, usuario final, a que se dedica etc que siempre viene bien a la hora de ayudar y creo que por mi parte se le ha intentado ayudar, pero sin mas, la mayoria de la gente viene escribe sin presentarse y le intentamos ayudar desinteresadamente por lo menos por mi parte intento ayudar y recomiendo presentarse que creo que nos gusta que se haga, haya cada cual, me parece normal que muchos luego no contesten... saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179277

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol escribir escriben muchos, y después se dan a la fuga, eso es viejo,
mas del foro, gama blanca y hay mas,
forofrio.com/index.php/foro/131-compreso...rsas-marcas?start=24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera lg no frost digital, hace 6 años 9 meses #179283

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
dsbordon escribió:
Hola Franz, una sugerencia. Sería de mas provecho so cambias el título del post a algo mas relacionado con tu consulta, por ejemplo: "Problemas con nevera lg no frost digital, dos puertas horizontales".
Como una muestra de cortesía hacia quienes te van a ayudar seguramente,

gracias compañero ya esta rectificado el titulo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.