TEMA: sentido de giro

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175408

  • _Anthony_
  • Avatar de _Anthony_
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola, quisiera saber si el sentidode giro en un compresor de tornillo da igual o no. Por un lado me han comentado que no es importante, q da igual el sentido de giro. es cierto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175409

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
que te han dicho que??
qien te halla dicho eso no tiene ni puta idea de compresores de tornillo, pa empezar si tiene giro contrario no comprime, eso solo pa empezar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175410

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
_Anthony_ escribió:
hola, quisiera saber si el sentidode giro en un compresor de tornillo da igual o no. Por un lado me han comentado que no es importante, q da igual el sentido de giro. es cierto?
No, no da igual. Ademas lo notaras si gira al reves... (ruido, consumo, y no compresion...)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175411

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Compresor de Tornillo está basado en un invento de Arquitas de Tarenti, una aplicación del Plano Inclinado.
.
Diferenciar entre tornillo y pistón, es bueno filosofar lo que son las cosas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175412

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tarento, amiguisimo de Arquímedes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175435

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
Tarento, amiguisimo de Arquímedes

casi no descubro con quien era que se reunía joseregue a jugar poker.
jejejejejejejejeje......


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175437

  • giselagomez
  • Avatar de giselagomez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
pues no es importante la verdad, yo he probado y por ambos sentidos da igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175441

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
giselagomez escribió:
pues no es importante la verdad, yo he probado y por ambos sentidos da igual

Comor?????

Fíjate si sera importante el sentido de giro en estos compresores que hasta llevan un sensor que detecta si van bien o al reves. Si giran al reves, parada ipso facto. O te los cepillas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175446

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estos compresores no soportan la rotación en sentido inverso al que fueron fabricados, así que ojito.
De hecho en la mayoría de ellos y sobre el carter viene grabado el sentido de rotación correcto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175454

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Tranqui es como meter primera en el coche y conducir marcha atras, hacer la marcha atras para evitar el condon.... todo sirve pero siempre tienes luego un marron!

Lo unico que gira diferente y no nos importa es el retrete en cada hemisferio, por el resto no respetar el giro de motores es una cagada lo pagamos caro despues!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175458

En compresores del tipo alternativo de pistón da igual el sentido de giro e incluso en compresores que llevan bomba de aceite de paletas suelo cambiar las fases para repartir horas de funcionamiento de la bomba y que no gire siempre en el mismo sentido.

Con compresores de tornillo, centrífugos o scroll de vital importancia como te dicen los compañeros su sentido de giro.

En equipos de climatización nuevos compactos como por ejemplo chillers y donde los ventiladores son trifasicos una vez conectada la acometida lo primero dar corriente a uno de los ventiladores para comprobar sentido de giro y así tendrás la certeza que el compresor gira en el sentido adecuado.

Por supuesto a la hora de arrancar un compresor hay que tener los manometros conectados, temperatura de descarga, temperatura aspiración, consumo, comprobar línea de aceite, que la maniobra de arranque sea la correcta, bien sea un motor part winding, estrella triángulo, comprobar los tiempos temporizados,....

También existen comprobadores o analizadores de redes para saber la posición de las fases.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

sentido de giro hace 7 años 3 meses #175469

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
olfera esa gente tiene interesantísimas conversaciones, pero nada de metálico, apostamos la bebida
.
instalazioargiak, el Efecto Coriolis es imperceptible en un retrete, ni un sumidero
El administrador ha desactivado la escritura pública.