Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Duda VET

Duda VET hace 8 años 1 mes #163573

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, un placer saludarles de nuevo! Estoy realizando mantenimiento en una central, compuesta por 5 cámaras de positiva. Hoy he limpiado los filtros de las ver de tres de ellas, en una la mejoría ha sido considerable, no bajaba de 10 grados, se le congelaba el distribuidor, y ahora llega al set point sin problema, pero en las otras dos el problema persiste, en una de ellas el distribuidor en apenas 1 hora ya estaba congelado y cogiendo volumen de hielo y no baja de 12ºC, en la otra el distribuidor no se congela pero no baja de 12-13ºC, el recalentamiento es de 35-40k y he abierto media vuelta la vet y este no se inmuta. Ando algo perdido porque excepto estas dos que comento las demás van de maravilla. Mi pregunta es, si puede ser necesario cambiar las vet y a que es debido. Si necesitáis mas datos decírmelo y os los pongo.
Gracias y un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163575

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿las 5 cámaras trabajan con un rack de compresores?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163576

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, rrachu

Duda VET hace 8 años 1 mes #163577

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias maestro olfera por tu respuesta. En relación a tu pregunta, si, es un rack de 3 compresores bitzer. La instalación tiene unos 15 años, es de R-404.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163578

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Norit. Ademas delimpiar los filtros de las vet y cambio de orificio como te recomienda el maestro olfera, podria ser que estas valvulas no esten modulando o mejor dcho cerrando para evaporar como corresponde.
Si es un Rack de tres compresores supongo que cada servicio tendra una selenoide antes de las vet, para cerrar cuando llega ese servicio al SET POINT , revisa esa selenoide no va ser que no este restringiendo mucho el paso de refrigerante. Ademas seria bueno revisar los evaporadores (suciedad) y de paso velocidad de ventiladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Norit, rodrigomigel@gmail.com

Duda VET hace 8 años 1 mes #163591

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Y el subenfriamiento? ¿Y el consumo?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163595

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hay un visor de liquido para cada servicio?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163597

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
El subenfriamiento es de 6k, el consumo no lo Medí, no hay visor en cada servicio. Los evaporadores están limpios, lo cierto es que en un evaporador los ventiladores no son todos aspirantes o todos impelentes, están mezclados, raro no?? Mañana os pongo mas datos. Como puedo comprobar las solenoides?? Gracias por vuestras sugerencias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163598

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Para comprobar las solenoides, se procede igual que con los filtros?? Midiendo temperatura antes y después de esta??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163599

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Ah, solo uno de los filtros q miré estaba sucio. Los demás solo un poco en la punta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163600

  • Falanxito
  • Avatar de Falanxito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Bajo 0
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 1
La solenoide se desmonta completa, nosotros les limpiamos la membrana al igual que el filtro de la vet con un baño de alcohol puro, eliminando cualquier resto de humedad posible
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Duda VET hace 8 años 1 mes #163601

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Al no tener visor no puedes estar seguro que lel llega a cada servicio,por lo que comentas me parece que no hay liquido al 100% entrando en esos servicios en los que se congelan el distribuidor y no enfria lo suficiente todo apunta a falta de gas
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, Roverman, Norit, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information