Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Compresor scroll a 90hz

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162684

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Los Vacom no los he tocado nunca, así que me abstengo.

Rodrigo: Siemens de tu entera confianza????. Yo no los quiero ni en pintura. A parte de problemas raros, en aplicaciones de PAR exigentes, una mierda como los Scheneider...

Kenya, esos LG no lograron convencerme.

Ahora estoy gastando Mx2 de Omron por relación precio/calidad. No dejan de ser Hitachi con software modificado, pero poco a poco se han ganado mi confianza, aunque he de reconocer que al principio no hubo feeling...

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162685

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Los mx2 no funcional mal. Sólo que muestran poca informacion. Y moverte entre parámetros de información es tedioso: Tensión, frecuencia, intensidad...

Coincido con sneider. Para ventilación vale. Pero aplicaciones con par alto no los he sabido hacer funcionar.

De momento tengo una central todo con variadores ig en pruebas. Lleva 1 año no veo problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162715

francismorcillo escribió:

Rodrigo: Siemens de tu entera confianza????. Yo no los quiero ni en pintura. A parte de problemas raros, en aplicaciones de PAR exigentes, una mierda como los Scheneider...

Francis yo la verdad que ningún problema con los variadores de Siemens, de echo los mayores variadores que me ha tocado a mi ver son Siemens, sectores como automovilístico, aeronáutica en sus grandes factorías todo todo Siemens a excepción de los robots y te garantizo que en estas fábricas el standard de fiabilidad de los componentes para la automatización ha de ser muy alto.
Quizás algún modelo en concreto Francis?
Salu2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162733

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
La problemática de los variadores Siemens es que su software es muy caro, buen video espeluznante como lubrica a 90hz..

Ains los variadores y los armónicos que pánico jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162750

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
He estado mirando un poco algunos aspectos tecnicos de ese compresor de Danfoss, mas que nada por la curiosidad que me ha creado el que con un compresor de practicamente la mitad de desplazamiento volumetrico pero inverter y funcionando a 90 Hz se consigue en una enfriadora la misma potencia termica que uno a 50 Hz. todo/nada, y he visto una advertencia que Danfoss da sobre el y el limite de carga de refrigerante. Para este compresor VSH088 el limite de carga de refrigerante del sistema Danfoss dice que es 5'9 Kg. y que si se supera (textual documento FRCC.EI.005.A3.05)..... "Por encima de este límite, proteja el compresor contra el retorno del líquido con una parada por vacío con un valor de corte no inferior a 2,3 bar (g) o un acumulador de línea de aspiración".

En la documentacion de la CIAT AQUACIATINVERTER IVDC 200V (documento NA 15.639 A) se dice que lleva 14'8kg de R-410A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162781

Gracias por el aporte Moncayo, indagaré al respecto. El documento de danfoss trata la puesta en marcha del compresor y esas dos medidas supongo que son para evitar retorno de líquido al compresor y que trabaje en vacío.
No me hagas mucho caso pero creo que el equipo lleva 18.9Kg de R410A, o eso me pareció ver. Que simpáticos los de Danfoss que me expliquen con 5.9Kg como hacen que enfríe ese compresor trabajando al 100%......, quizás un condensador y evaporador de ultima generación de tamaño reducido que den un rendimiento brutal???
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor scroll a 90hz hace 8 años 1 mes #162802

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En el caso que así fuera y con el sistema de control que lleva el equipo , simplemente sería un ajuste en el control de programación que lleva ( Carel supongo ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information