Permitirme que señale un pequeño error en el procedimiento, a ver que opináis:
Si se inyecta nitrógeno por ahí, no saldría por el condensador ¿no?...la válvula de descarga lo impide, deberías separar la descarga en el compresor para que el barrido fuera efectivo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #161706

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Roverman.
La presión se le está metiendo por el lado de baja presión.
Esta presión sale por el condendesador y por el capilar. Por eso digo que hay tapar con los dedos uno de los tubos para dar más preferencia a uno o a otro.
PD: La válvulas de descarga del compresor no impide nada ya que se levantan con la presión cuando le metes por baja...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #161707

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Lo que comenta el amigo olfera es cierto me a pasado a mi con muy poca experiencia fui a ver una heladera familiar cor r 134 toco la parrilla condensadora y la noto con temperatura templada mi ignorancia fue no hay temperatura falta gas si hubiera colocado una válvula pinche me hubiese dado cuenta que hera el capilar tapado seguido de esto corto el apéndice de servicio para conectar una válvula de carga y mi sorpresa soltó todo el refrigerante conclusión haciendo macanas uno aprende no , conclusión parece que el r 134 con el aceite poe tiene a hacer este tipo de falla en taponar los capilares bueno se aprende de los errores y de los maestros para que esta foro frío jaj ja un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

capilar hace 8 años 2 meses #161710

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Gari.
Piensa que este método es solo para comprobar el capilar .
El filtro tiene unas mallas muy finas porque tiene que proteger el capilar. Es más fácil que se tapen a que se obstruya el capilar.
De todas maneras obstruirse el capilar puede pasar (no lo descarto). Pero ya que vas hacer la maniobra te sale barato comprobarlo ¿no?. También la forma de colocarlo.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

capilar hace 8 años 2 meses #161711

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cierto Estopa, la válvula no es un impedimento serio...me refería a la calidad del barrido por la caída de presión tan grande que habrá, al tener que atravesar las tolerancias del pistón y después la válvula...si sueltas la descarga y presurizas por baja, lo harás a más presión y a contracorriente en alta...mejor para la limpieza de capilar en mi opinión...un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

capilar hace 8 años 2 meses #161713

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Bueno, Roverman.
Aveces no hace falta hacer un gran barrido. Esto es para comprobar un capilar y de paso purgar lo suficiente. -También el método de instalarlo...
Ah, se me olvidaba; no esperéis un gran caudal por el capilar si es de 0.75 a 1.5 ó 2.mm.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information