TEMA: R170 Etano

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160377

Hoy me toco un equipo en cascada con R290(propano) y R170(etano) en segunda etapa, la temperatura del equipo -82ºC, ya me había tocado equipos con R13 y R508B pero este es el primero que veo con hidrocarburo R170. Otro mas para la colección.......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, cerogrado, silenbloc

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160378

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Jo! Que bien..."ni foticos ni na te pones Rodrigo"...desde luego. Jamás oí esa combinación. Muy interesante. Marca y aplicación al menos?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160379

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Supongo que es un ultracongelador -86 marca Panasonic (antes Sanyo), ¿ verdad Rodrigo?. 130 gamos de R-290 en la etapa de alta y 90 de R-170 n la de baja temperatura.

Enhorabuena por que son un rato largo de complicados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160380

Moncayo te has quedado muy muy cerca, son equipos de laboratorio, el fabricante es telstar y son equipos que no suelen dar mucha guerra, eso si, el que da guerra....... También os puedo contar de otros marca Revco que en primera etapa llevan R404A, segunda etapa R508B, ambos compresores para R404A y si hay fallo en el suministro eléctrico llevan una batería, botella de CO2 y solenoide para mantener la temperatura evaporando dióxido de carbono. Intentaré subir mas información y alguna fotito.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, cerogrado

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160385

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Telstar no he tocado, en profundidad, ninguno. En la foto un Revco Ultima con el mecanismo, a la izquierda, de alimentacion de CO2 (la bateria es lo de abajo). A la izquierda compresor de alta y a la derecha compresor de baja (R-404A y R-508B).

Por cierto......si sabes de algun investigador o similar que le haga falta urgentemente alguno de segunda mano, y estamos relativamente cerca, avisa por favor y ya si eso......
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160386

Ok Moncayo, lo tendré en cuenta. Ese modelo de Revco lo conozco un poquito y va muy bien, manteniendo condensador limpio y una temperatura ambiente no muy alta no dan problemas. Lo que mas historia da es ajuste de puertas y burletes. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160402

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Rodrigo y éso de fumarte un pitillo mientras el equipo se va estabilizando, me da como que no en éstos casos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160407

me da que lo del cigarrito ya ni en la furgoneta, que al final nos vamos a tener que sacar el carnet de mercancías peligrosas, entre las botellas de hidrocarburo y la soldadura menuda bomba transportamos..........
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160412

  • Frigio
  • Avatar de Frigio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Nunca vi nada parecido. Pero no es de extrañar porque hace mucho que no me dedico a eso. por lo general nunca baje de los -20. Eso supongo que serán para aplicaciones para laboratorios no?. Son parecidos a las liofilizadoras?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 8 años 3 meses #160416

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Frigio escribió:
Nunca vi nada parecido. Pero no es de extrañar porque hace mucho que no me dedico a eso. por lo general nunca baje de los -20. Eso supongo que serán para aplicaciones para laboratorios no?. Son parecidos a las liofilizadoras?

Si, normalmente son para uso en laboratorios de biologia. Y si, es la misma maquinaria que llevan algunos liofilizadores de baja temperatura, otros no, por ejemplo los que funcionan solo hasta -40ºC o llevan equipo frigorifico autocascada.

En la foto otros compresores y circuito frigorifico muy sencillo y efectivo de otra marca de ultracongeladores:
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

R170 Etano hace 6 años 7 meses #180360

Buenos días amigos, alguien me podria ayudar con el diagrama de presion- entalpia del refrigerante R170 o informacion en general de este reefrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R170 Etano hace 6 años 7 meses #180363

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.